土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中建改善主体结构的10大绝招,涨姿势了!

中建改善主体结构的10大绝招,涨姿势了!

发布于:2015-10-19 11:10:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

1.jpg


错误做法:墙梁结合部形成受力断面,结合部易出现错台现象。


2.jpg


较好做法:墙梁结合部采用梁侧木方压过模板拼缝位置,保证受力刚度。梁测木方采用定型模具加固,保证上侧木方受力刚度。

3.jpg


错误做法:內排架无扫地杆,內排架无有效抗变形能力。


4.jpg


较好做法:离楼板15——20cm设置双向扫地杆,强化內排架抗变形能力。


5.jpg


错误做法:顶板次龙骨平放且间距较大,模板易变形。


6.jpg


较好做法:顶板次龙骨木方全部立方,次龙骨间距不大于30cm。


7.jpg


错误做法:层高2.9m范围内侧采用四道水平杆加固,剪力墙模板受力刚度不足。


8.jpg


较好做法:层高2900mm及以下的墙柱最少设置5排对拉螺杆,层高2900~3200mm的墙柱必须设6排,自下而上第一排螺杆离地200mm,一、二排间距450mm,二、三排间距450mm,最上道距顶板300mm,其余均分,模板根部应进行水平加固,转角部位的对拉螺栓距阴角200mm。


9.jpg


错误做法:梁底使用木方进行应力传递,传递到临边立杆上,刚度不满足要求,易造成梁下弯变形。


10.jpg


较好做法:梁底使用钢管 进行压力传递,保证足够的刚度把应力传递给梁侧边的两根立杆上,保证脚手架支撑系统的稳定性。

11.jpg


错误做法:墙、柱根部模板和地面缝隙过大,混凝土浇筑过程中易形成漏浆,浇筑完成后,现浇结构易形成烂根。

12.jpg


较好做法:在楼面施工结束后,在墙、柱根部弹墙、柱身线,按照所留线条进行木条订裝,在底部木条上再进行墙、柱身线压线订裝二层木条,后期模板安装底部进行压缝安装,保证根部无漏浆,避免后期烂根。



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 不逝流星1955
    前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-12-30 12:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • 胜利一定
    胜利一定 板凳
    谢谢楼主的分享。
    2016-12-29 08:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可以用人货电梯拆除悬挑脚手架吗

有没有人使用过人货电梯拆除悬挑脚手架的经验?因为我现在要急着拆塔吊,所以考虑使用人货电梯拆除

回帖成功

经验值 +10