土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 讨论:挑梁对钢柱计算长度有不利影响吗?

讨论:挑梁对钢柱计算长度有不利影响吗?

发布于:2015-09-22 09:19:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如附件中上传的平面计算简图所示,PKPM软件中挑梁对钢柱的计算长度有不利的影响吗?

有挑梁处的角柱和无挑梁的柱Y向的计算长度都是一致的。由于柱受挑梁的影响,有挑梁处的角柱和无挑梁的柱X向的计算长度不一样了。

把挑梁删除了,计算参数就对了。

1 这是软件错误吗?


2 遇到这种情况该如何妥善处理?


1442888974.jpg


挑梁的存在对钢柱的计算长度有影响。有时候软件默认的的计算长度是不对的,需要修改一下。
我现在又有个问题,是关于钢挑梁的。请问老师,钢结构挑梁的稳定性和普通梁的稳定有没有区别?规范和教课书中常见的是普通的简支梁的稳定计算设计。请问有没有挑梁的稳定性的资料,可能是我关注的少,或者没发现这方面的资料。请知情的老师给解答一下,谢谢。

1442888974.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于短肢剪力墙概念的疑惑的探讨分析

《高规》7.1.8条,“各肢截面高度与厚度之比不大于8”,那常见的L形墙,主肢a大于8,次肢b不大于8。这个,A和B都是长墙?还是A是长墙但B是短墙?从规范字面上看,是后面一种。这也跟朱炳寅书中的一个意思。但是软件PKPM都默认看成长墙。这里面牵扯到轴压比问题,短肢的轴压比比长墙的严格,比如L形墙抗震等级2级,按PKPM都是限值0.6,但按规范次肢b不应该是0.5吗?另外PKPM对待Z字形墙,又开始区分了长短墙,如:Z字第一肢墙是大于8,其余都小于8。程序最后结果,第二肢看成长墙,但第三肢看成短墙。这种情况如何控制其轴压比。困惑。

回帖成功

经验值 +10