土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【新手必读】干货来袭!帅的人已经收藏了,而丑的人还没看到!

【新手必读】干货来袭!帅的人已经收藏了,而丑的人还没看到!

发布于:2015-08-25 13:30:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、建筑防火



2.土建防火门

1)防火门安装反向,未开向疏散方向

2)封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞

3)防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴

4)闭门器、顺序器未安装

5)应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置

6)未按设计要求安装防火门




4.消防车道

1)车道宽度不能满足规范要求

2)消防扑救面未形成

3)环形车道未形成或回车场未形成

4)消防扑救面有高大树木或有障碍物

5)防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统




6.建筑装修

1)建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求

2)建筑装修饰面影响消防功能的正常实现

3)消火栓箱门装修后无法打开

4)正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象

5)格栅吊顶影响上喷喷水效果,灯槽内喷头影响喷水效果

6)建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求

7)大于60平方米的房间只设置1个门

8)会议室、观众厅等场所的门未向外开启



8.排烟系统漏设

1)无自然通风长度超过20米的内走道

2)超过60米长度的走道

3)面积超过100平方米的区域未设置排烟系统



10.自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求

11.正压送风系统

1)部分封闭楼梯间或防烟楼梯间或前室未设置正压送风口

2)风口数量偏少

3)防排烟系统末端风口风量偏低,系统风量偏低可能的原因有:

风机风量不满足规范要求

土建风道封堵不严或未完全封闭

土建风道平层割断封堵平层风管有漏风现象

风机风压不足

系管道风阻过大

风机电源反相

4)排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米

5)排烟风机出风口低于加压风机的进风口

6)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米

7)排烟口与送风口距离小于5米

8)风机控制箱未设置在风机就近位置

9)正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通

10)电机外置式离心式风机未设置风机房


二、消防水



6.自动喷水灭火系统存在漏设区域

1)空调及风机房

2)车库室内车道

3)建筑面积大于5平方米的卫生间

4)自动扶梯的底部

5)楼梯及电梯前室

6)净高小于等于12米的室内中空区域

7)净高大于800mm且有可燃物吊顶内

8)宽度大于1.2米的风管及排管下方

9)一类高层的消防控制室

10)弱电设备间未设置自动灭火系统

7.气体灭火系统

1)防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制

2)防护区未设置自动泄压口(泄压装置)

3)防护区的维护结构不能达到0.5小时的耐火极限及1200Pa的耐压极限

4)储油间未设置呼吸阀、通气管道

5)气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求

6)控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控制

7)气体灭火防护区未设置手自动转换开关

8)配电房未设置气体灭火


三、火灾自动报警系统



2.消防管线

1)与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料或防火涂料涂刷不均匀

2)与设备连接处的金属软管未到位

3)明配及吊顶内线盒未上盖板

4)吊顶内部分导线未穿管



4.消防联动控制系统逻辑关系混乱

1)相应区域探测器报警,对应区域的正压送风机未启动

2)一台风机负担多个防烟分区时,防烟分区内探测器报警,所有风口都打开

3)手动打开拍烟口,正压送风口,相应的风机未启动

4)非消防断电及应急照明强投未编入联动关系

5)中庭区域报警时,各层卷帘门未启动

6)大空间探测装置如双波段、光截面及线形探测器报警时未联动相关常规火灾报警系统

7)消防补风机未编入火灾时启动的联动关系

8)排烟风机入口处排烟阀门未与排烟风机连锁



6.消防电话系统

1)主机不能进行分机呼叫

2)消防外线电话未设置

3)电梯机房、重要与消防有关的未设备用房未设置电话分机

4)消防电话分机安装不牢固,电话分机安装位置不合理


四、其它


全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lysfky
    lysfky 沙发
    收藏学习了,谢谢楼主
    2015-12-29 21:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • co1448068656327
    不错的资料,谢谢
    2015-12-25 18:27:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:该建筑物是否可以不设消防水池?

本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑 现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?

回帖成功

经验值 +10