土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构设计新手总结】阳台结构布置三大经典方式详解析

【结构设计新手总结】阳台结构布置三大经典方式详解析

发布于:2015-08-25 12:01:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构小知识温习篇:
阳台的结构有哪些布置方式?

阳台的结构布置方式有墙承式、挑梁式和挑板式。


①墙承式



是将阳台板直接搁置在墙上,其板形和跨度与房间楼板一致,多用于凹阳台。从横墙内外伸挑梁,其上搁置预制楼板,这种结构布置简单、传力直接明确、阳台长度与房间开间一致。挑梁根部截面高度H为(1/5-1/6)L,L为悬挑净长,截面宽度为(1/2--1/3)h。为美观起见,可在挑梁端头设置面梁,既可以遮挡挑梁头,又可以承受阳台栏杆重量,还可以加强阳台的整体性。


②挑梁式


是在阳台两端伸出挑梁,阳台板搁置在挑梁上。当楼板为现浇楼板时,可选择挑板式,悬挑长度一般为1. 2m左右。即从楼板外延挑出平板,板底平整美观而且阳台平面形式可做成半圆形、弧形、梯形、斜三角等各种形状。挑板厚度不小于挑出长度的1/12。






③挑板式
 
阳台板与墙梁现浇在一起,墙梁的截面应比圈梁大,以保证阳台的稳定,而且阳台悬挑不宜过长,一般为1. 2m左右,并在墙梁两端设拖梁压入墙内。



阳台和雨篷在设计与施工中需要注意什么

(1)正确放置钢筋:一般的梁板结构中受力钢筋均配置在截面下部位置,而阳台、雨篷等悬臂结构受力钢筋应布置在上部。

(2)保证受力钢筋的锚固:阳 台、雨篷等悬臂结构的受力钢筋在支撑端处于强度充分利用的部位,钢筋一定要有足够的受拉锚固长度。根据不同的混凝土强度等级和钢筋的级别确定满足悬臂构件 钢筋所要求的锚固长度和锚固数量,并采取必要的措施保证相应的连接,以免发生钢筋滑动。一般悬臂板内钢筋伸入与板一起整浇的过梁或圈梁中,悬臂梁内钢筋锚 入与其整浇的主梁或柱中。

(3)抗倾覆要求:阳台、雨篷在设计时一定要进行抗倾覆的验算,以保证阳台、雨篷结构的稳定性。另外,在施工拆模时,混凝土强度必须达到设计强度的100%。

(4)设计荷载与使用情况的矛盾:按 《建筑结构荷载规范》规定,挑出阳台的可变荷载标准,一般情况下为2.5KN/㎡,阳台栏杆上竖向永久荷载只有栏杆和扶手。但在使用期间,设计与实际情况 有较大的差别。现实的情况是:不少阳台用户自行砌砖安装窗扇成为堆放杂物的仓库,造成荷载超重,从而会形成安全隐患,这是在设计和使用上需要考虑的。



阳台结构设计问答整理篇:

1、砌体结构阳台的设计 悬挑梁端部有构造柱和圈梁 该如何设计啊?
悬臂梁


下面这张是建筑图 ,那个有隔墙的位置的梁怎么做啊



精彩回复推荐:@一介书生第二一般悬挑梁端部不能只与构造柱或圈梁直接连接,因为有扭矩产生,而构造柱和圈梁的抗扭能力是很弱的。

个人设想:将端部的两根悬挑梁伸到横隔墙内一定长度就可以了。阳台有隔墙的位置设一根小梁,一头搁墙上,一头搁阳台连梁上。当然,阳台连梁应加强一些。

2、pkpm砖混建模挑梁阳台荷载怎么考虑?
问题描述:就是在输入恒活荷载时,挑梁阳台那块是不是既要考虑楼面恒载也要考虑梁间荷载?楼面恒载可以根据建筑图上楼面做法表计算,但是不是要考虑恒载放大?我计算下6但看师傅人家的是10多,差好多,这个是怎么考虑?还有挑梁梁间恒载该怎么考虑?建施图上也没相关做法,有保守的经验值吗?

精彩回复推荐:@高处不胜寒挑梁都是单独计算,用一些小插件,比如探索者、还有其它结构工具箱计算,算出来再乘以1.5的放大系数。挑梁很特殊,没有多余的自由度,如果破坏就是整个挑梁的毁灭,可以考虑所以放大一点。

3、挑板阳台怎么算配筋
问题:
1是否要双向双排放?
2间距或每平米钢筋面积?
3纯悬挑板下排筋和上排筋分别作用?
4如果单向单排钢筋如何放置,如果放在低排是否没有悬挑作用
5如果双向双排计算钢筋面积是二排都算还是只算上排
答案:
1、不需要双层双向配置钢筋,120mm板厚只需要配上部受力钢筋就可以了。
2、10螺纹钢是几级钢筋,请明确,如果是HRB400级钢,C30混凝土,则需要配D10@150;
3、纯悬挑板上部钢筋为受力钢筋,如果板厚超过150mm,需要在板底配置构造钢筋,防止板厚过大而开裂;
4、一般不会放置单向钢筋,最低要求也是要配置受力钢筋和受力钢筋下的分布钢筋;
5、即使要配置成双层双向,也只计算板上部钢筋,其余钢筋均为分布构造钢筋。

4、阳台部位的构造柱为什么不能和阳台悬挑板一起浇注?
精彩回复推荐:砖混悬挑阳台上的构造柱,需分两次完成,不能各结构一次进行。
原因:
1、众所周知,悬挑构件是根部受力,若构造柱随结构一次完成,将使悬挑构件变为简支构件,改变了受力情况。
2、通知结构模型,若六层楼的悬挑构件上的构造柱随主体完成,将会使各层的悬挑阳台荷载通过构造柱逐层传递到第一层的悬挑上,当第一层悬挑荷载超过极限值是,将出现荷载重新分布,这时已经不再是原结构模型所考虑到的了
3、这样没出问题,是因为设计人员计算时,荷载富余量较大的原因,若设计值没有考虑够时,则很有可能出问题。

全部回复(145 )

只看楼主 我来说两句
  • 哼哼哈嘿王
    详细的资料,谢谢分享
    2017-09-15 16:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2016-10-18 13:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《砼规》6.2.2双向受弯构件怎么理解?谢谢!

《砼规》6.2.2中,什么是双向受弯构件,其中内弯矩是不是绕截面主轴的弯矩,外玩具是指扭矩吗?但这两个玩具的作用面不是相互垂直的吗?这样内外弯矩指的又是什么?求前辈给讲解下6.2.2条砼规怎么理解,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10