土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地保护与漏电保护的概念

接地保护与漏电保护的概念

发布于:2015-08-14 14:52:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、接地保护

接地保护是安全防护技术的主要措施之一。出现故障时,比如电气设备绝缘被击穿后,电气设备不带电的金属外壳以及与之相连的机器、管道等金属部分可能呈现危险的对地电压、人体触及时便可能发生触电危险。为保证人身安全、减少或避免触电事故的发生,将电器设备不带电的金属外壳与大地做电气联接,称为接地保护。采用了接地保护,可使接触电压和跨步电压远小于设备故障时的对地电压,因而大大减轻了触电危险。

不接地电网与大地没有电气联接,对地之间只有绝缘电阻和分布电容存在,又称对地绝缘电网或系统。10KV高压系统多为这种运行方式。低压系统通常采用三相四线制,如果其中性点不接地即属不接地电网,www.pw0.cn又称中性点不接地系统。

二、接零保护

不接地电网运用接地保护措施是当绝缘良好、电网分布范围较小时,其绝缘电阻可限制触电电流,对触电有一定防护作用,因此多用于线路较短,分布范围小。环境正常、线路能经常保持绝缘良好的情况。不接地电网的缺点是一相故障接地时,其它相对地电压升高为线电压因而增加触电的危险性;故障点难于发现,不能很好地利用保护装置;对高压窜入低压及绝缘损坏带来的危险需采用特殊的措施。因此,在大部分场合,特别是分布较广的低压系统,都采用中性点直接接地的运行方式,称为接地电网或中性点接地系统。

接地电网中的中性点接地,称为工作接地,即为了系统安全运行而采用的接地。接地的中性线即为零线。

所谓接零保护,就是把设备不带电的金属外壳部分接于电源的零线,不存在危险电压;同时,漏电将造成单相短路,短路电流通常很大,足以促动保护装置迅速切断电源,消除触电危险。

  • 潸潸爱
    潸潸爱 沙发
    新手学习,谢谢楼主
    2015-08-14 15:41:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力装置防雷装置检测实施细则

一、测前检查 1.了解防雷装置所处的环境、位置,建筑物使用性质,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。 2.查阅设计图纸,了解隐蔽工程施工情况。 二、直击雷 1.发电厂、变电所的室外配电装置应有独立避雷针或避雷线。 2.发电厂的主厂房、主控制室和配电装置室一般不装设防直击雷装置,但在多雷区(年平均雷击次数大于等于40天)宜设防直击雷装置。

回帖成功

经验值 +10