几段供电压降如何计算

发布于:2015-08-10 14:59:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据规范,供电半径超过250米,要求进行压降校核。而所谓供电半径,指的是电房低压出线至用户电表的距离。现在假设配电房低压出线至单元楼电缆分支箱这一段,压降为a;电缆分支箱至表箱这一段压降为b,那么问题来了,总压降怎么算呢?
第一种说法:总压降=a+b;
第二种说法:总压降=1-(1-a)(1-b)=a+b-ab;
我认为,严格来说,应该是第二种正确。但往往a和b都是百分之几这么小的数,二者再相乘,这个数小到几乎可以忽略,所以可近似等于a+b。

不知道我的想法对不对,欢迎批评指正。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzongfei0805
    你说的a和b基准电压不好确定就不分析你的那个了。
    2015-08-12 18:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • wangzongfei0805
    设配电室该回路总功率为P总,单元楼功率为P1,插接箱前为母线段,插接箱后为分线段。总线段压降△U母=I总*R母,分线段压降为△U分=I分*R分,根据P=I2R,用电设备功率为恒定,电阻不变,电流I=√(P/R)用电表处压降就是△U总=△U母+△U分= I总*R母+ I分*R母= R母√(P总/R母)+ R分√(P1/R分)=√(P总R母)+√(P1 R分)。换成百分比就是△U总/U=(√(P总R母)+√(P1 R分))/U.
    当然这个计算也忽略了线路的功率,√就是根号的意思。
    2015-08-12 18:30:12

    回复 举报
    赞同0