土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220KV线路为什么多采用综合重合闸

220KV线路为什么多采用综合重合闸

发布于:2015-08-05 10:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在220KV系统中由于输送功率过大,当线路发生故障跳开后,两端功率必然造成不平衡,导致送端频率升高,受端频率降低。
采用一般的检同期重合闸很难达到同期条件,若采用非同期重合将引起剧烈振荡,况且运行经验证明,单相接地故障几率在65%以上,而且多数是瞬间故障,单相故障,单相跳开,两侧仍存在联系,使单相重合成为可能,大大有利于系统的稳定运行,所以220KV及以上线路由断路器均可分相操作。
综合重合闸有以下工作方式:
(1) 综合重合闸方式:单相故障,单相重合;相间故障时实现三相重合;当重合至永久性故障时切断三相不再重合。
(2) 三相重合闸方式:任何类型故障均实现三相重合闸。当重合至永久性故障时切断三相不再重合。
(3) 单相重合方式:单相接地故障,实现一次单相重合闸,相间故障时则切断三相不再重合。
(4) 直跳方式;无论故障是如何类型故障,均跳三相,不进行重合闸。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供应arc功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:

回帖成功

经验值 +10