土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工安装存在的问题及解决措施

电气施工安装存在的问题及解决措施

发布于:2015-08-01 00:18:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气安装在施工中采用不当的方法或材料,不但会影响整个工程的进度,完工后又会影响美观,造成使用不便、存在安全隐患等诸多问题。下面从几个方面提出存在的问题及解决措施。


1 电气穿线管敷设存在的问题及解决措施


(1)由于建筑施工人员对施工规范不熟悉,或者没有进行过专业的知识培训,技术不过硬,施工时不认真负责,不追求质量,施工方一味的图省事方便、节省造价,加之现场管理人员要求不严,监督不到位等各方面的原因,电气穿线管在施工时常存在以下问题:①管壁厚度达不到施工要求,薄壁管代替厚壁管,PVC管代替金属管,同类管材以次充好,造成施工时挤压穿线管而致破损的情况时有发生,导致无法正常穿线。②穿线管弯曲半径太小,并有弯瘪、弯皱现象,严重时甚至出现“死弯”的情况;管子转弯时不按规定设过渡盒。③黑铁管代替镀锌管;钢管内壁未涂漆,或钢管直接对口焊接,丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊接跨接钢筋,或者焊接长度不够,特别是金属管口的毛刺不做处理,“点焊”和焊穿管子的现象严重,给今后的穿线工作埋下隐患,经常拉坏、拉断导线的绝缘层,造成导线漏电、跑电,威胁人身安全。④预制板上敷设的电气管线交叉太多,楼面垫层厚度不能满足管线暗敷条件,导致穿线管埋墙、埋地的深度达不到要求;现浇板内敷设的管线过于集中,造成管线成排成捆,影响土建施工和结构安全。


(2)对于以上穿线管敷设在施工中存在的问题,建议可采取以下解决措施:①工程中使用的电气管材应符合国家和相关部门的产品技术标准,监理专业工程师需现场监督,严把质量关,严禁施工中采用不符合规范要求的管材。②施工人员应严格按照规范弯管:a.明配管只有一个90°弯时,弯曲半径≥管外径的4倍,两个或三个90°弯时,弯曲半径≥管外径6倍。b.暗配管的弯曲半径≥管外径的6倍;埋入地下和混凝土内管子弯曲半径≥管外径10倍。c.镀锌管和薄壁钢管内径≤25mm的可选用不同规格的手动弯管器,内径≥32mm的钢管用液压弯管器。PVC管可根据内径选用不同规格的弹簧弯管,内径≥32mm的管子采用煨弯,如大量加工时,可用专制弯管的烘箱加热,做到管子弯曲后,穿线管表皮不起皱、不开裂、不变质。③施工时钢管、接线盒、配件等均应按工程设计规定镀锌或涂漆,禁止用割管器切割钢管,用钢锯切割时,要求锯口平整,不能倾斜,管口用圆锉把毛刺处理干净。直径≥40mm的厚壁管对接时采用焊接方式,严禁管口直接对焊,直径≤32mm的管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接,连接处和中间放接线盒采用专用的接地卡跨接。④穿线管暗敷时,如果配管超过规定长度时应按照规范和施工图籍加装过线盒,此盒为方便穿线,但不允许接线;管线暗埋时,保护层厚度不应小于15mm,当管线交叉太多,无法相互避开而超过现浇楼板厚度的1/3时,可将部分管线改成明敷设。


2 配电箱体、电气接线盒施工中存在的问题及解决措施


(1)配电箱体、电气接线盒在施工中常见以下问题:①配电箱体、电气接线盒预埋件不按设计图纸设置,位置明显偏移;②预埋在现浇混凝土墙面、柱子内的配电箱体、电气接线盒歪斜不正或凹进去的较深,安装完毕后与墙面不平齐;③箱盒固定不牢,施工时被振捣移位或混凝土浆灌入箱盒,箱盒不作防锈防腐处理。


(2)对于配电箱体、电气接线盒施工中存在的问题,建议可采取以下解决措施:①配电箱体、电气接线盒预埋时应按图纸设计定位,左右、前后允许偏差≤50mm,同一室内成排布置的灯具、插座、吊扇的中心位移允许偏差不能超过5mm.灯具开关盒预埋时距门框一般为150~200mm,高度按设计图纸施工,如果没有明确指出的,一般场合不低于1.3m.插座接线盒按图纸设计位置预埋,高度不得低于0.3m,安装高度低于1.8m时,应采用安全型插座;②混凝土浇筑时,电气施工人员要随时盯住配管和电气箱盒预埋件等不被损坏移位,出现问题及时矫正;③在现浇混凝土内预埋箱盒时要紧贴模板,固定牢靠。模板拆除以后,要及时清理箱盒内施工时留下的杂物,并刷防锈防腐漆,密封严实。


3 灯具、插座、吊扇施工安装存在的问题及解决措施


(1)灯具、插座、吊扇在施工中常见的问题:①灯具、插座、吊扇的安装位置偏移;插座不按设计图纸的高度安装,施工单位为节省导线长度擅自降低高度;成排的灯具、插座或吊扇安装的水平度、垂直度偏差超过规定值。吊扇安装不稳固,运转时有颤动现象。②荧光灯用导线代替吊链,引下线用硬导线,软导线不和吊链编叉直接接灯,导线在荧光 灯罩上直接敷设,留下了安全隐患。③直接安装在顶板上的吸顶灯不装木台或木台质量差,装在吊顶板上的吸顶灯不作固定框,直接用自攻螺丝固定在顶板上。④需要接地的灯具罩壳不接地。

(2)对于灯具、插座、吊扇在施工中存在的问题,建议可采取以下解决措施:①灯具、插座位置按图纸标注安装,不得随意变更。吊扇的挂钩直径不应小于悬挂销钩的直径,且不得小于10mm,预埋混凝土中的挂钩与主筋相焊接。扇叶距地面高度不应低于2.5m.组装吊扇时严禁改变扇叶角度,扇叶的固定螺钉应有防松装置,吊杆之间、吊杆与电机之间螺纹连接的啮合长度不得小于20mm,吊杆上的悬挂销钉必须装设防震橡皮垫及防松装置,保证吊扇运转时扇叶没有显著颤动。②吊装灯具采用钢管作吊管时,管内径不应小于10mm.吊装的荧光灯应把预埋接线盒的位置定在吊链的一侧,不要放在灯位的中心,这样荧光灯的引下线就可以与吊链编织在一起进灯具,吊链附近如果没有现成的孔洞,可另钻孔使导线进灯具,不要沿灯罩敷设导线或从中间孔使导线直接进灯具。③大型吸顶灯或大型吊灯必须安装固定框或预埋吊钩,确保灯具安装完毕后稳定牢固。④灯具外壳要求接地的,必须使PE线可靠接地,保证使用安全。金属卤化物灯安装高度应在5m以上, 电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面,灯管必须与 触发器和限流器配套使用。


4 防雷接地做法在施工中存在的问题及解决措施


(1)在电气安装工程中防雷接地的施工经常出现的问题:①设计人员在轻型彩钢屋面板上再设置镀锌钢筋作为避雷网格;②接地极、避雷网在施工中,钢筋焊接不符合要求。


(2)对于防雷接地做法在施工中存在的问题,建议可采取以下解决措施:①在设计中应优先采用轻型彩钢屋面钢梁做为避雷网格,而避雷接地极一般采取桩基筋、基础筋焊接为一体,通过柱筋连接到避雷网;②利用基础内钢筋做接地极时,一般用内、外两根主筋把整个基础内、外两根主筋一圈的搭接处焊牢,再把圈内纵、横基础两边的主筋与外围两根主筋搭接焊牢。各焊接点按要求双面焊,焊接长度为各钢筋直径的6倍,不允许点焊。钢筋对接时应双面焊,焊接长度为60mm,搭接处应平放。


5 结束语


随着目前建筑类型的日趋多样化,建筑功能也越来越复杂,施工中电气安装出现的问题越来越多,本文中所提及只是冰山一角。我们应本着发现问题,解决问题的态度,给予足够的重视并采取完善的措施, 从而保证建筑的安全可靠、美观实用、经济合理。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 希希二
    希希二 沙发

    现场的施工质量确实是重要的

    2018-02-12 21:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • mujian1997
    mujian1997 板凳

    学习了,感谢楼主分享!

    2018-02-06 16:42:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气消防技术咨询报告的编制的技巧分析

 随着国民经济的快速发展,民用建筑建设规模不断扩大,适用标准不断提高,配套设计的强弱电系统品种也逐渐先进齐全,并且有向智能化发展的趋势,各个系统间关联度越来越大,对于消防设备的配置及运行产生了一定的影响。   消防电气技术咨询报告的目的是完成对项目电气施工图设计文件评审,迄今为止,我国还没有出台统一的消防技术咨询报告文件编制的标准,云南省正处于积极探索阶段。就目前情况来看,行业内技术咨询报告文件编制内容标准参差不齐,有些文件内容过于简略,对消防主管部门及建设方无所助益,起不到应有的防患未然的作用。笔者多年从事民用建筑电气设计、施工图审查及消防技术咨询业务工作,在总结以往实际工作经验的基础上,对编制全面完整的民用建筑电气消防技术咨询报告提出了几点建议,希望能对推动消防技术咨询业务标准化的发展得到帮助。

回帖成功

经验值 +10