土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于车库感烟探测器的设置

关于车库感烟探测器的设置

发布于:2015-07-20 11:36:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助,目前在做一个一类车库,柱距都是7.8m,全部都是800的大梁,没有次梁,板厚为250到350,这样的话一个梁空之间应该设几个探测器呢? 个人感觉设两个保险点,但是有看到其他人设了一个也通过图审了,所以好纠结。。。 求大神解答
  • 东方不败1
    东方不败1 沙发
    一个就可以了,2个探测器的间距才7.8米。一个探测器与大梁的距离才4米左右。没有大于探测器的保护范围
    2015-07-21 16:46:21