(摘要)
该标准规定了房间空气调节器的能源效率限定值、节能评价值、能源效率等级的判定方法、试验方法及检验规则,适用于采用空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机,制冷量在14000W及以下,气候类型为T1的空气调节器。不适用于移动式、变频式、多联式空调机组。
产品分类
产品的分类见表1。
表1 房间空气调节器能效标准中的产品分类



整体式
分体式(CC,W)
CC ≤4500
4500
7100
能效限定值
空调器的能效比实测值应大于等于表2的规定值。
表2 能效限定值






类型
额定制冷量(CC)
W
能效比(EER)
W/W
整体式
2.30
分体式
CC ≤4500
2.60
4500
2.50
7100
2.40
能效等级
根据产品的实测能效比,通过查下表3,判断产品能效等级。
表3 空调器能效等级







类型
额定制冷量(CC)W
能效等级
5
4
3
2
1
整体式
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
分体式
CC≤4500
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
4500
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
7100
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
节能评价值
空调器的节能评价值为表3中能效等级的2级。
目标能效限定值
2009年将实施新的能效限定值,其指标见表4。
表4 目标能效限定值






类型
额定制冷量(CC)
W
能效比(EER)
W/W
整体式
2.90
分体式
CC ≤4500
3.20
4500
3.10
7100
3.00