土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地短路故障指示器原理及应用

接地短路故障指示器原理及应用

发布于:2015-07-17 00:00:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计原理:

短路及接地故障指示器由以下部分构成:

三个短路故障传感器

一个接地故障传感器

一个读数仪表

连接导线是电缆和/或光缆

读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送

数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.

应用:

短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的供电,可节约大量的工作时间,减少停电时间和停电范围。
  • xzzzyq
    xzzzyq 沙发
    故障指示电气符号怎么样的
    2016-01-21 19:25:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

T关于N接地系统分类的探讨分析

TN接地系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN接地系统又分为:TN-C接地系统、TN-S接地系统和TN-C-S接地系统等三种。 (1)TN-C接地系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S接地系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。