◆◆◆◆
交流主题:
你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?
交流内容:
在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?
《电气学习室》侯万里描述的个人观点:
不久前,我的一个开网吧的朋友找到我,说他的网吧经常无故跳闸。他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。后来找到我,我去他网吧看了看,找到了问题的症结。按照我提供的改造方案,他的网吧就再也没有跳闸了。为了感谢我,他还专门请我吃了一顿大餐。
我从电气设备过负荷保护、短路保护、接地故障保护三方面入手,来分析它故障的原因。
当天我去他网吧实地勘察,总共有70台电脑,电脑插座共分了7个回路,每个回路接10台电脑,每个回路断路器都选择为微型带漏电的断路器,断路器整定值20A,漏电动作电流30mA。他给我反应的情况是:当10台电脑不同时工作时,开关不跳闸,而当10台电脑同时工作时,就经常跳闸。
他的电脑每台主机+显示器的总电功率为250W,10台就是2.5KW。电脑功率因数为0.7,10台电脑同时工作的时候,计算电流为16.23A,20A的断路器整定值完全满足过负荷保护要求。
这些电脑的配电线路长度为30m,使用4平方的BV电线穿管暗敷设,每个回路的断路器为D型、2P漏电断路器,经末端短路计算校验,满足短路保护要求。
唯一可能出现问题的,就在接地故障保护方面。配电线路和用电设备在工作的时候,都有一定漏电电流。《工业与民用配电设计手册》表11-43、表11-44、表11-45如下图所示:
从这个表中,可以看到,每千米的4平方BV电线,也就是聚氯乙烯电线,它的泄漏电流为52mA;每台计算机的泄漏电流为3.5mA。所以,10台电脑同时工作时,回路的泄漏电流就为:52x0.03+3.5x10=36.56mA,大于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这个时候,漏电断路器不能正常工作,是要跳闸的。
于是,我为他提供了一个解决方案:
增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,小于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这时候,漏电断路器就能正常工作了。
他按照我的方案改造后,就解决了老跳闸的问题。
本期主编:米兰
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
当前农村住宅房屋保护接地的基本情况和解决办法农村供电系统一般采用TT系统,该系统的优点主要是容易实现用电器的保护接地。采用TN-S系统的农村供电网络大多是在入户时将一火、一零引入建筑物内,而没有将PE线引入。因此看来,当线路经过漏电保护器后形成了典型的局部TT系统。 采用TT系统或局部TT系统供电的用电器均需做保护接地。但由于安全用电的意识达不到、房屋建造(装饰)时的安装不规范、供电部门没有进行监督检查等原因,造成应有的用电器接地系统(接地极、接地线)都没有安装。而农村的房屋结构是由砖砌成,没有钢筋混凝土基础。所以室内用电器的外露可导电部分都是处于悬空状态或经高电阻(用电器与地面的接触电阻)接地状态。当用电器发生漏电故障时,漏电保护器无法进行保护动作,从而使漏电故障持续存在,当人体接触到该用电器时就会产生触电事故。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(134 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报