土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直观判断低压电能表被烧坏原因

直观判断低压电能表被烧坏原因

发布于:2015-07-05 19:39:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【现象1】接线盒烧坏,而表内部完好。
原因:由于电能表接线盒上接线柱接触电阻较大,引起局部发热所致。一方面因为电能表进出线与接线柱之间接触电阻较大,另一方面是因为电流线圈与接线柱之间的接触电阻较大。
防止办法:紧固螺钉,尽量增大导线与接线柱间的接触面积,降低接触电阻。
【现象2】表内电流线圈烧坏或线圈基架变形,而表内外其他部件完好。
原因:电能表超负载运行,导致电流线圈局部发热。
防止办法:限定用户负荷或者增容。
【现象3】电流线圈及接线盒同时烧坏。
原因:用户严重超负荷用电或者用户处出现电器短路现象。
防止办法:限定用户负荷,让用户加强电器设备管理,减少熔断器容量。
【现象4】电压线圈烧坏,而表内外其他部件完好。
原因:加在电压线圈上的电压高,造成电压线圈发热或击穿。一种情况是由于电力线路上有过电压或者用户处有过电压;另一种情况是雷电天气感应雷过电压所致。
电气工程网
  防止办法:安装过压保护装置或者低压避雷器。

【现象5】电流线圈、电压线圈同时烧坏。
原因:用户过负荷,造成表内发热温度升高,加速电压线圈的绝缘层老化后,形成电压线圈绝缘被破坏而短路烧坏,严重者还会导致计数器塑料字轮烧化。电气工程网
防止办法:限定用户负荷或者增容;紧固螺钉,增大导线与接线柱间的接触面积,降低接触电阻。
【现象6】表内烧得一片黑,且有放电痕迹。
原因:如果故障出现在雷电天气之后,其主要原因是雷击所致;如果表内任何部位都没有放电痕迹,也不是出现在雷电季节,则属于第5种情况或者是由于用户端电器短路所致。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相交流全电子式多功能电能表主要功能的检查方法

从使用一个厂家生产的多功能电能表到多个厂家生产的多功能电能表,从I型过渡到III型,型式各异,功能繁多:能计量正反向分时有功、无功电量、最大需量;有四个象限的无功电量;有电能脉冲输出,可与电力调度系统的远动接口相连接,可实现四遥;有RS232或RS485通讯接口,可实现远程自动抄表,可与负控装置相连接,有失压、失流记录和监控、超限额报警、防窃电、预付费等。被广泛用于发电厂(站)、变电站、电力关口和各种企、事业单位。将计量、测量、监测及管理融为一体,为计量和用电管理工作提供了很多帮助。但是,有不少的计量人员只着重对多功能电能表的误差进行测试,对功能的检查却忽视了,或不知道如何对这些功能进行检查。因此,就这个问题,对各种多功能表进行测试检查后,总结了一些检查方法。