三相异步电动机断相运行烧损电动机的原因

发布于:2015-07-04 08:28:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机在断相情况下运行(俗称单相),会造成电动机定子绕组烧毁的事故。造成断相运行的原因有多种,如:供电变压器的初级或次级的一相熔断器熔断,电动机供电线路有故障,熔丝螺钉未拧紧或拧得过紧;熔丝选择不合适或熔芯质量不好,个别提早拧断;电动机绕组一相断线或接线处接头接触不良,铜铝接头处发生电化反应,造成接触电阻增大等等。
三相异步电动机断相运行,会烧损电动机的原因是;一相断电后,逆序磁场产生较大的制动力矩,减少了电动机的输出力矩,当外加负载不变时,转差率增大,定子绕组中电流比正常运转时增大很多(如负载为100%时,电流将增大到额定电流的1.7—2.0倍),致使铜损增大。此外电动机转子被接近于100赫兹的逆序磁场交变磁化,铁损也增大。由于铜损、铁损都增大,结果使电动机温度增高,最终导致定子绕组烧毁。
实践中经常发现,虽然在电动机电源线路中加装了热继电器,但电动机仍因缺相运行烧坏了绕组,而热继电器却未动作。这是因为普通的热继电器不能可靠地保护三角形接法电动机的缺相运行。


三角形接法的电动机在满载运行时,如果一相断电,则其余两根电源线中的线电流约为额定电流的173%,热继电器能动作,可以起到断相保护作用。如果电动机在55%—67%额定负载下运行,电源一相断电(见图左),这时两相绕组的电流为38% 额定线电流。一相绕组的电流为74%额定线电流,大于原额定相电流(58%I额),这相绕组的过电流为:
74% I额-58% I额=16% I额
但这时流过热继电器热元件上的电流只是112%额定线电流。热继电器整定电流一般为电动机的额定线电流,所以热继电器长期不动作。因此,这相绕组就会因长时间过载而烧坏。
根据以上分析,普通型号的热继电器,对于三角形接法的电动机不一定能起到断相保护的作用。所以三角形接法的电动机,必须采用带断相保护机构的热继电器(如JR16-口/3D型) 才能比较可靠地保护电动机。对于星形接法的电动机,采用普通型号的热继电器,只要正确使用,是可以起到断相保护作用的。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯变频器维护注意事项的介绍说明

目前,变频器的应用已由常见的风机、水泵等拓展到食品、饮料、物流、楼宇等,不断开阔新的节能领域,其功能也得到提升和多样化,一方面是全数字化,功能齐全,能够补偿负载变化的自适应、自调谐技术,特别是分布式的具有通信、联网功能和集成PLC的高端变频器;另一方面是简单或行业专用的变频器以及机电一体化、小型化的变频器。此外,由于新型高压电力电子器件的问世,高压和中压变频器也有长足的发展。  维修变频器也成为许多变频器用户的热门话题,维修专家在检查不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的掌握室,常常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器自身及制动电阻的发烧,使电气室内温度十分高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更显着,所以电梯电气室在设计时除了透风问题还要留神隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多!装置变频器的电柜在厦天如果发现其内部温度很高时,应把电柜门翻开,我见过很多厂家的电柜设计切实太小了!恰好可装上变频器!而且没安装散热风扇!现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很多人带来不便,也会急坏治理职员。