三相异步电动机为克服接触器联锁正反转控制线路操作不方便的缺点,把正转按钮SB1和反转按钮SB2换成两个复合按钮,并使两个复合按钮的常闭触头代替接触器的联锁触头,就构成了按钮联锁正反转控制线路,如图所示。
0P0163B6-0.jpg
  控制线路只是当电动机从正转变为反转时,直接按下反转按钮SB2即可实现,不必先按停止按钮SB3。因为当按下反转按钮SB2时,串联在正转控制线路中SB2的常闭触头先分断,使正转接触器KM1线圈失电,KM1的主触头和自锁触头分断,电动机M失电,惯性运转。SB2的常闭触头分断后,其常开触头才随后闭合,接通反转控制线路,电动机M便反转。这样既保证了KM1和KM2的线圈不会同时通电,又可不接停止按钮而直接按反转按钮实现反转。同样,若使电动机从反转运行变为正转运行时,也只要直接按下正转按钮SB1即可。