  (1)下列部位的地下工程或房间应设置排烟设施:


  ①使用面积超过500m^2的地下街和独立设置的商场、医院、旅馆;


  ②不燃烧材料作装修且使用面积超过1000m^2,的餐厅、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场,或使用难燃烧材料装修的上述房间,其使用面积超过500m^2


  ③电影院、礼堂;


  ④使用面积超过1000m^2的图书、资料、档案库;


  ③设有防烟楼梯间的其他地下建筑。


  (2)走道、房间采用机械排烟时,排烟量计算应符合以下要求:


  ①当排烟风机担负一个防烟分区排烟时,要按该防烟分区面积每平方米不小于60m^2/h计算;


  ②当担负两个及两个以上防烟分区时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m^2/h计算。


  ⑧防烟楼梯间及其前室,宜采用独立的机械加压送风系统,前室压力宜保持25Pa,楼梯间压力宜保持50Pa。经核算效果不太理想时,也可采取排烟系统。


  为保证人员安全疏散,地F街与地面建筑相邻的疏散通道,宜设置正压送风装置,保持正压,将烟气堵住在通道之外,以保障人员安全疏散。


  ④走道或房间采用自然排烟时,可利用采光窗井(一般是单层地下建筑)作为自然排烟口。其排烟口总截面积不应小于该防烟分区面积的2%。


  为了增强排烟效果,每个商店、通道的一段(每段不超过60m)和餐厅、公共娱乐场所,应作为一个防火单元或防火分区,设置排烟口。


  ⑤试验和火灾案例都证明,离心风机比轴流风机耐火性能好,因此宜采用离心风机作为排烟风机,且风机与排烟口要有联锁装置,做到当任何一个排烟口开启时,排烟风机能自动启动。


  ⑥排烟和正压送风管道,均应采用不燃烧材料制作,当采用金属风管时,其风速不应大于20m/s;当采用钢筋混凝土等非金属风道时,其风速不应大于15m/s.


  排烟口的风速不宜大于10m/S.送风口的风速不宜大于7m/s。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱的设置及容量的计算

  高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。 高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水量难以满足高层建筑设计的压力和流量,另一方面,即使市政管网能满足其用水量的要求,一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取,以免供水管道中出现负压,影响周围其他用户,因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他加压供水