土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备机房电涌防护措施分析

电气设备机房电涌防护措施分析

发布于:2015-06-24 13:35:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气设备机房电涌防护措施分析
  1 安装了直击雷防雷设备的电涌防护不可忽视
  直击雷防雷设备的作用是接闪,即防止雷电直接击中机房所在建筑物以及接闪器保护范围内的各种金属管线和用电设备。对于在接闪器保护范围外的各种金属导线以及由直击雷所产生的感应雷电和建筑物内所产生的内部电涌是不能保护的。对于由电力故障所产生的部分外部电涌也是不能保护的。这包括:高压/低压动力电源线、部分网络和专用数据通信线被雷电直接击中,建筑物内的感应电动机、备用发电机、中央空调、电梯等产生的内部电涌,电力故障所产生的各种外部电涌,因为静电感应、电磁感应、电位反击等所造成的各种感应雷电等等。因此必须要加装电涌保护器以保护电源线和数据线。
  2 机房接地不可等同于设备的电涌防护
  机房接地是计算机设备和精密电子设备正常工作的需要。机房接地主要是可以防止静电(如静电荷出现积累,可以从地线泄放掉),这样可以保护机器和人员的安全;另外有些设备接地后才可以正常的工作(不接地会受到电磁干扰、以及无基准点)。所以机房接地并不是用来防止雷电,也是防止不了雷电的,必须要加装电涌保护器才可以防止雷电和内部、外部电涌。
  3 采用ups供电的设备仍需要做电涌防护
  ups的作用是对供电系统突然停电或电压不足提供支持,在突然断电时,ups保护电气和电子系统、处理控制器和数据免受部分或全部的损坏。有些ups带有低能的电涌抑制器。这种内置的低能抑制器只能用来保护和ups相连的负载免受能量有限的 弱电 涌的袭击,因此,不能作为专门的解决电涌问题的方案。更重要的是:有研究表明ups设备中的敏感电气控制线路极易受到电涌的破坏。而这些线路经常是监视ups的工作状态以及ups的交流电源的输入、输出状态的。1884年成立的电气与电子工程师协会(1eee),是世界最大的技术专业团体,曾十分关注ups可能受到的破坏,并在ieee标准1100一1992中专门编写了一章9.11.3:ups电涌防护。其中指出:雷电和其它产生瞬态电压的现象,对大部分ups设备和敏感的电气负载设备是有害的。因此,建议ups的整流器输入系统和辅助的ups旁路系统(包括人工保养的旁路系统)都应加装ieee.41―1991标准中规定的有效电涌防护装置。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高低压配电柜的防雷措施的探讨

我这有一个高低压配电房,其中有2台800KVA变压器,1台1600KVA变压器; 高压配电室有5台变压器出线柜; 低压配电室有15台低压出线柜(也有补偿柜、联络柜)等高低压配电柜产品。  这个配电房的防雷如何设计?低压配电房的感应雷如何配置避雷器?避雷器安装在什么位置?  高压防雷一般都是供电局的事情,你不用管,如果你的低压配电柜和高压配电柜相隔不远的话,我看就不必做感应雷防护。  如果隔的很远的话,需要做感应雷防护就可以了,如果有钱的话可以做直击雷防护,并且安上避雷针。

回帖成功

经验值 +10