土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 信息机房综合防雷技术讲解说明

信息机房综合防雷技术讲解说明

发布于:2015-06-24 10:40:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、机房构成
  如皋如城工商分局位于如皋城东,信息机房位于大楼的四楼,信息机房是数据交换的核心,对雷电防护的要求很严格,机房所在的大楼采用1.0×1.0米避雷带进行防护,直击雷防护已满足要求并有初步屏蔽的效果,现在主要对机房配电系统、通信系统进行综合的防雷设计,机房的构成如下:
0G5512914-0.jpg
  配电为TN-S系统,机房所在大楼北约20米处总配电箱埋地拉至四楼机房分配电柜内,并分四路供电。
  二、配电系统
  配电为TN-S系统,机房所在大楼北约20米处总配电箱埋地拉至四楼机房分配电柜内,并分四路供电。总配电箱到四楼进线采用卖地穿金属屏蔽管进入,金属屏蔽管两端接地。
  根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004防雷规范要求,配电系统应采用三级分流,本工程考虑在总配电箱(大楼北面)安装一级电源浪涌保护器,以达到初步泻流目的,在四楼分配电进线处安装二级电源浪涌保护器,三级采用精细保护的浪涌保护器若干,一、二级浪涌保护器安装方法如下图。
0G5513228-1.jpg
  电源浪涌保护器前安装空气开关,以防止浪涌保护器发生故障时对整个配电系统的影响,选择如下表。
0G5513M1-2.jpg
  一级浪涌保护器选择ASP公司的AM1-40/3+NPE产品:
0G5513224-3.jpg

  配电系统TN-S 持续运行电压Uc=320/385V
  通流容量Imax=80KA 电压保护水平Up
  颜色劣化显示模块化易更换
  二级浪涌保护器选择ASP公司的AM2-20/3+NPE产品:
  配电系统TN-S 持续运行电压Uc=320/385V
  通流容量Imax=40KA 电压保护水平Up
  颜色劣化显示模块化易更换
  三、信息系统
  信息系统是工商局数据交换的核心,外线由一根光缆引入机房,光缆加强芯入户处做等电位连接,可就近接于汇流排。
  整个数据网络由一台路由器进行路由选择交换,是核心的网络设备,在RJ45接口处安装信号浪涌保护器,选ASP公司2只RJ45-E100/4S信号浪涌保护器。
  对于交换机,每一台交换机采用ASP公司一台XP19-24E信号浪涌保护器,XP系列是底座和模块两部分,模块可以单独更换,提供了极大的方便。
  其XP系列其中一个模块损坏,并不影响其它模块工作,并且更换方便,是交换机防雷的优化产品。
  根据交换机的数量,来确定安装XP19-24E信号浪涌保护器的数量,其接地采用16mm2多股铜芯导线(双色)就近接于汇流排。
  四、屏蔽及综合布线
  机房采用“铝塑板”对四周及房顶进行屏蔽,地面静电地板下采30×3mm薄铜排,做成0.6×0.6m的网格,整个“铝塑板”与薄铜排均等电位连接,形成“法拉第笼”效应,可以大大减弱雷电电磁波的侵入。
  网络布线采用“超五类”网线,压AMP头,采用标准19英寸配线架,网线采用静电地板桥架布线,桥架全程贯通并两端接地。
  五、接地系统
  整个机房接地考虑采用大楼自然接地,由构造柱内主筋焊接一40×4扁铁,在静电地板下做汇流排,考虑机房面积10m2左右,采用S型等电位连接方式,所有防雷及功能性接地均就近接于汇流排上。
  汇流排设置于静电地板下,光缆加强芯、电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、各机柜及进入机房各金属管道均等电位连接于汇流排上,如下图S型结构。
0G5513255-4.jpg
  汇流排与主筋焊接扁钢采用16mm2的多股铜芯线(双色)连接,RJ45接口信号SPD采用不小于1.5mm2的多股铜芯线(双色)连接于配线架上,配线架采用6mm2的多股铜芯线(双色)连接于汇流排。
0G551J01-5.jpg
  经实测综合接地电阻小于1Ω阻值,形成良好的接地。
  六、结束语
  本工程主要从实际设计及施工的角度来阐述实际中的具体做法,但施工中一些小的细节需要注意,如利用构造柱内主筋时一定要测量一下是否接地,以确定是防雷引下线,如果不测量焊接的不是引下线返工就很麻烦了。
  配电系统三级浪涌保护器安装时应注意之间的能量配合,并且接地线严格按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004的6.5浪涌保护器及表6.5.1要求严格施工,并长度不大于0.5米,如果实际操作困难,可适当加粗接地线。
  防雷工程是一项系统工程,只有全面进行系统的防护,才能建立起一座防雷大厦。

0G5512914-0.jpg


0G5513228-1.jpg


0G5513M1-2.jpg


0G5513224-3.jpg


0G5513255-4.jpg


0G551J01-5.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

WLAN以太网供电防雷技术应用

近年来,VoIP 、WLAN、网络视频监控等业务飞速发展,IP电话、无线AP、网络摄像机等设备数量终端、电源数据线布线复杂,取电困难,成本高,以太网供电技术允许供电设备通过以太网在传输数据信号的同时向网络受电设备提供一定功率的直流电,能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本,该技术受到国内外众多电信运营商青睐。   一、以太网供电技术概述   IEEE从1999年开始对POE进行标准化工作,目前通用标准为IEEE 802.3af,POE主要由两部分组成:提供电源的设备,称为供电设备(PSE),接受和使用电源的设备,称为受电设备(PD)

回帖成功

经验值 +10