土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同步发电机绝缘电阻低于标准或产品技术条件规定的数值原因有哪些

同步发电机绝缘电阻低于标准或产品技术条件规定的数值原因有哪些

发布于:2015-06-23 13:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原因:运输、存放、长时间停机或有水滴入电机内使线圈受潮。
处理:可用短路电流法进行干燥。


发电机发不出电有哪些常见原因?如何处理?

(1)原因:接线错误。

处理:按接线图检查纠正。

(2)原因,转速太低。

处理:测量转速并使之保持额定值。

(3)原因:定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。

处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况。

(4)原因:励磁回路断线或接触不良。

处理:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘。

(5)原因:整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏。

处理:调换已损坏的元件。

(6)原因:电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。

处理:清洁滑环表面,打磨电刷,使其与滑环表面吻合,增加电刷压力。

(7)原因:刷握生锈,电刷不能上下滑动。

处理:用砂布擦净刷握内表面,如损坏,应更换。

(8)原因:励磁机电刷位置不正确,电刷损坏或弹簧压力不够。

处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。

(9)原因:原动机旋转方向不对。

处理:改变原动机旋转方向。

(10)原因;励磁机绕组接线错误,极性接反。

处理:改正绕组接线,并按其极性用干电池、蓄电池重新充磁。

(11)原因:励磁机磁场变阻器断线。

处理:查明断线处并接好。

(12)原因:可控硅励磁装置不起励。

处理:检查主机是否有剩磁电压,如果没有则应向转子励磁绕组充磁,或者检查触发器是否工作。

(13)原因:可控硅触发不工作。

处理:检查交流电源是否投入。

(14)原因:发电机剩磁消失,或剩磁太小。

处理:用直流电源重新充磁。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机不能建压的故障分析与排除

1 故障现象 某小型水电站#1立式水轮发电机组,型号为TSL215—21/14,额定功率800 kW,额定电压6.3 kV。2004年5月18日16时20分,运行值班人员正常开启该机组,当机组开至额定转速时,发现励磁电压表、励磁电流表和转子电压表指针均打到头(即指示最大值),而发电机定子电压表表计指针指示为零,大约 2 min后,发电机机端子接线盒一根电缆短路冒烟烧毁。 2 故障原因分析

回帖成功

经验值 +10