土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 逆功率保护未动不能直接拉主变压器220kV断路器的原因

逆功率保护未动不能直接拉主变压器220kV断路器的原因

发布于:2015-06-22 14:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)锅炉MFT后,首先应检查“汽机跳闸”光字牌亮,汽轮机高、中压主汽门及调速汽门均已关闭,发电机有功表指示为零或反向,此时逆功率保护应动作出口跳闸。若逆功率保护拒动,汽轮发电机组仍将维持3000r/min左右的同步转速。发电机进入调相运行状态,考虑到汽轮机叶片与空气摩擦造成过热,规程规定逆功率运行不得超过1min,此时应用BTG盘上的发电机紧急解列断路器(或手拉灭磁断路器启动保护出口)将发电机解列。发电机解列后应注意厂用电应自投成功,否则按有关厂用电事故原则处理。发电机解列后应联系检修查明保护拒动原因并消除故障后方可重新并网。

(2)逆功率保护未动不能直接拉主变压器220kV断路器的原因为:发电机由正常运行转为逆功率运行时,由于发电机有功功率由向系统输出转为输入,而励磁电流不变,故发电机电压将自动升高,即发电机无功负荷自动增加,增加后的无功电流在发电机和变压器电抗作用下仍保持发电机电压与系统电压的平衡。若此时拉开主变压器220kV断路器,会造成以下后果:由于220kV断路器拉开后并不启动发电机变压器组保护出口,厂用电系统不能进行自动切换,这时发电机出口仍带厂用电,随着发电机转速下降,厂用电的频率及电压与启动备用变压器低压侧相差较大,造成同期条件不满足,给切换厂用电带来困难,易失去厂用电而造成事故扩大。另外拉开主变压器220kV断路器瞬间,由于原来无功负荷较高,将造成厂用电电压瞬间过高,对厂用设备产生的冲击可能使设备绝缘损坏。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    发电厂主变上的逆功率保护应该是“变压器低压侧的故障保护”!

    也就是说,发电机在失去原动力时(锅炉熄火,汽机故障----主汽门关闭),厂用电还需从系统经主变到厂配,功率方向是逆功率,但这时不能跳主变(跳主变会失去厂用电),只有下面有故障(短路电流大),逆功率保护才动作。
    2015-06-23 08:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    haima58274915 发表于 2015-6-22 20:24 发电厂主变压器和发电机之间通常是直接连接,之间是没有断路器的。所以值得应该是主变压器高压侧断路器。是啊,如果就是主变高压侧开关,那逆功率保护出口不就是跳它,那怎么还不能直接拉开主变高压侧开关呢?
    2015-06-22 22:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流接触器吸合不正常的原因及处理方法

交流接触器吸合不正常的原因及处理办法:交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的原因及处理办法如下: 1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。 2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。

回帖成功

经验值 +10