 我国现在电网质量至少有三个方面会引起脱扣器发生故障现象:

  1、 谐波造成脱扣器控制线路板中电容损坏

  在现有的万能式断路器尤其是进口产品上,欠电压脱扣器采用电子线路控制,而且由于辅助功能的增加,有越来越复杂的趋势。但由于国内电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,发生 “胀肚”等故障,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器质量。

  2、 欠频使脱扣器电容损坏

  在广东区电网较易发生欠频现象。有一家万能式断路器生产厂商的产品,在广东某区

  域应用一段时期后,发生欠电压烧毁事故引起投诉,更换新元器一段时间后又发生同样事故。生产厂商将其供方请到现场进行分析处理,经检测,其电网电源严重欠频,频率只有24H2,因此引起正常交流电容过热烧毁事故,频繁反复出现,得不到根治。

  3、 电压波动幅度大引起脱扣器线圈烧毁

  尤其是在一些化工、冶金等重负荷企业,正常运行时电网设备都在运行,电网电压处于正常水平。如400V低压系统中,电压会在380V~420V左右波动,其电压波动幅度在380V脱扣器的85%Ue~110%Ue允许范围内,万能式断路器为主控制开关也会正常运行。一旦运行设备大批停用,如晚上或节假日里,电网电压就会上升到460V~470V,造成脱扣器在非正常过压下运行,因此会发生欠电压脱扣器线圈烧毁事故。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 土豆1024
    土豆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-09-02 18:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-09-02 18:01:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器的故障分析及设备管理

近几年来,随着电网的不断建设发展,各类用户对电压质量和供电可靠性提出了更高的要求。真空断路器由于灭弧能力强、电气寿命长、现场维护方便、技术含量高等优点,在电力系统35kV及以下电压等级中被广泛应用。尽管真空断路器已经普及应用,对某些问题仍需慎重对待、正确处理,方可保证电力系统的安全稳定运行。及时发现查找出真空断路器的故障点,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。现结合始兴供电局最近发现的一起真空断路器故障作简要分析。