土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相交流绕组的损坏来判断振动电机的故障

三相交流绕组的损坏来判断振动电机的故障

发布于:2015-06-22 13:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)振动电机绕组端部的l/3或2/3的极相绕组烧黑或稍变为深棕色,而其余的一相或两相绕组完好无损或稍微烤焦,这是由于单相运行造成的。而造成单相运行的原因是线路和电机引线联接不妥。
(2)在线圈的端部,有几匝、一卷或一极相绕组烧焦,而短级部分以外的本相或其他二相线圈较好,或稍微烤焦,这是由匝间短路引起的烧损。造成匝间短路的主要原因是导线本身绝缘受损或线圈组间联线绝缘套管没有处理好而短路,这都是电机质量问题或端部碰伤,或设计并联路数多,使组间电压过高导致组间击穿,选用导线时线径太细,端部机械强度差;或线径太粗,不易弯曲整形,使绝缘层损伤造成匝间短路。
(3)短路处熔断很多导线,附近有很多的熔化铜屑,其他线圈组或另一端部没有烤焦现象,这种烧损由相间短路而引起。相间短路通常是端部相间绝缘薄膜、漆布或双层线圈的层间垫条没有垫妥,在电机受热或受潮的情况下,绝缘性能下降,导致击穿而形成相间短路,或由组间联线套管处理不妥,不了解塑料套管的耐热性较差,而把它应用在电机绕组上,因电机发热、塑料熔化,连线间短路。
(4)槽底或槽口有明显的烧伤现象。这是因接地引起的,由于制造质量差,在铁芯槽口线圈直线部分到端部转角处有急转弯,使槽绝缘受压而挤破,或槽口绝缘未封妥,成竹楔与导线直接接触,受潮后竹楔下降而接地。也可能是电机机械加工质量差,定、转子铁芯同心度差,造成定、转子铁芯相擦而产生高温,烧焦槽绝缘而接地,还有高温或受潮,电机长期高温运行,使槽绝缘烤焦、老化发脆或严重受潮,击穿槽绝缘而接地。
(5)三相绕组全部均匀焦黑,这是过载造成的。过载的原因有:端电压太低,接线不符合要求,使用不当,轴承损坏,轴套咬死,负荷重,选型不当,起动时间过长,制造质量差等。