土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵热水机组选型及计算

热泵热水机组选型及计算

发布于:2015-06-16 11:11:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  设备选型
  1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)
  【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量
  ⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量
  2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量)
  【公式】总用水量×需提温度=每天总热负
  3、设备选用
  每天热水总用量≤每天额定供水量
  每天总热负≤机组每天额定生产热量


  实例
  某工厂员工宿舍楼共住200人,每天每人需要55℃淋浴热水40L
  【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】
  每天总用水量即200人×40L=8000L=8吨
  每天总热负荷即8000L每天总用水量×40℃=320000千卡
  设备选型:威德斯WAS050A热水机组2台
  额定额定小时供水量420L额定小时制热量16.5KW
  2台机额定供水量:420L×2台×14小时=11760Lehvacr.com
  2台机额定总热负荷:16.5KW×2台×14小时×860千卡/度=397320千卡
  每天总用水量8000L<2台机组每天额定供水量11760L
  每天总热负荷320000千卡<2台机组每天额定总热负荷397320千卡

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 齐杨
    齐杨 沙发
    资料很好。谢谢分享
    2017-01-21 07:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaojunhxl
    多谢楼主分享资料
    2017-01-12 20:54:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心热泵技术在中国市场应用及发展前景分析

离心式冷水机组,大家已经非常熟悉;采用螺杆式水地源机组制冷供暖,大家也并不陌生;离心热泵技术就是采用比螺杆压缩机更加节能高效的离心压缩机实现制冷采暖和生活热水供应,可以弥补水地源螺杆机组单机容量小、运行效率有待进一步提升等不足,同时可摈除传统集中供暖污染大、碳排放量高和供暖时间固定等不足。 美的变频离心热泵产品和技术将闪亮现身4月7日开始的北京制冷展,期间美的中央空调安排有产品展示、现场解说和专场技术交流会。感兴趣的朋友,欢迎莅临W2D61展区,并留意美的中央空调制冷展期间的技术交流活动安排。

回帖成功

经验值 +10