土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 利用ADPI评价工作区有隔断的大空间建筑送风方式

利用ADPI评价工作区有隔断的大空间建筑送风方式

发布于:2015-06-14 21:52:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
0. 前言

1972 年Nevins和Miller共同研究,对实验室内的200多个测点进行了测试,并采用了前人的成果,建立了能使室内80%的人感觉舒适的舒适性参数,开 发了能反映室内气流对人员舒适性影响的指标—空气分布的特性指标ADPI。经过对ADPI的不断改进,在考虑热舒适和气流分布的影响时加入了湍流度带来的 影响,由此得到改进后的ADPI,记为ADPI*[1]。由于采用模型的局限性ADPI*还不够完善,因此本文仍采用ADPI对送风方式进行比较。在使用 ADPI对喷口送风方式和顶部旋流风口送风方式进行比较的同时,本文也比较了PMV指标和ADPI指标在评价时的一些差别。评价用的基础数据采用数值模拟 的方法得到。

1. 模拟条件

1.1 建筑模型

clip_image001_0036.gif
图1 模拟用建筑结构

图 1是本文所研究的圆环型大空间建筑结构。该建筑高18m,外围护结构半径90m。由于模型本身比较大,所以取整个圆环的1/8作为模拟研究的对象。为了与 实际情况相符合,在13m高的地方增加了24个灯。为了突出隔断的影响,将整个隔断物沿内部圆环的切线方向布置。分隔物的高度是4m,间隔平均在4m左 右。

在此研究中采用单侧喷口送风和顶部旋流风口送风;回风方式采用下侧集中回风,在距地面0.5m的地方设置回风口,整个环形建筑共布置8个回风口。喷口送风时模型中设置10个喷口,旋流风口送风时模型中设置24个旋流风口。

1.2 数学模拟及边界条件

在本文的模拟中,控制方程为紊流的连续性方程、能量方程和动量方程。紊流模型采用RNG k-e模型;由于是非等温射流,模型中还考虑了浮力的影响,采用Boussinesq假设,即除动量方程中的浮力项外密度按常数处理。辐射模型采用了DO模型。

模拟中的边界条件:屋面的单位面积传热量为6.32W/m2,内墙的单位面积传热量7.6 W/m2,灯的发热量为600W/个,在地面布置了均匀的热源,发热量为37w/m2。由于只取了圆环的1/8进行模拟,因此使用对称边界作为圆环的边界条件。

1.3 模拟工况

表1 模拟计算工况

变化参数

喷口

旋流风口

高度

8.5m

13m

角度(°)

10

45

风量(m3/h)

5100

2500

隔断物

有、无

有、无

温度

20.5

20.5

记号

8.5m, 8.5m无

vortex vortex无


clip_image001_0036.gif

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • simonray1986
    simonray1986 沙发
    高科技 什么时候平民化
    2015-06-15 15:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-06-14 22:37:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机场高大空间分层空调中自然通风效果的探讨

摘要:本文通过对典型机场建筑利用CFD手段分析了高大空间在分层空调送风方式下,如何合理的利用自然通风,从而消除上部热空气滞留现象,达到节能与舒适性要求。 一 引言: 对 于剧场,体育馆,科技馆,机场办票厅等高大空间的空调通风设计,传统概念上的全室均匀混合气流组织已不适用,以保证人员活动区域满足设计条件为基准,可以 脱开思路,积极采用高效节能的气流组织方式,例如可分层空调方式。根据国内外有关文献介绍,分层空气调节与全空气调节相比,最大可节省冷量50%,最小亦 达14%。但是分层空调由于存在上部热空气滞留,有可能以热辐射形式对空间下部人员活动区的热舒适性产生一定的影响。利用高大空间上部设置可开启的天窗等 措施,可以改善上部空间的通风条件,缓解上部热空气层滞留问题。本文针对机场建筑的实际工程设计,利用CFD模拟手段考察和分析典型夏季工况下,屋顶天窗 的开启率、开启位置对消除上部热空气滞留的效果。