土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防设计的几个问题的探讨

关于消防设计的几个问题的探讨

发布于:2015-06-10 09:19:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:
某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5 L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8 L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40 L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:
①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40 L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5 L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3—4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何高差不大,既使消火栓栓口压力大一些,也满足相关的设计参数。
②消防检测机构的检测内容及检测标准应通知有关设计和监理单位,以便设计人员及时按相关内容进行设计,以便复核规范和检测要求,更好地为工程建设服务。检测机构的检测标准应科学合理,要符合实际火场扑救工况。
③对减压孔板的使用应经严格的水力计算,当减压孔板直径小于减压管道直径的一半时,建议采用减压稳压消火栓。
2、水喷雾灭火系统给水泵和稳压泵的设计:
水喷雾系统是否必须单设给水泵?
对一般民用建筑而言,常用的设置水喷雾的场所有柴油发电机房和燃油燃气锅炉房。按民用建筑设计只考虑一次火灾的原则,水喷雾系统与自动喷水系统不会同时使用,可以合用一组给水泵。一般而言,自动喷水泵的流量和压力是满足水喷雾设计参数的,有时压力偏高(如大于0.6Mpa)时应设减压阀减压。
如果分别设置给水泵组,水喷雾系统是否应设稳压泵?(消防检测机构要求设,有何依据?)是否应与高位水箱相联?从设计原理来讲,可以与自动喷水系统相连,合用高位水箱和稳压泵组,技术上合理,并且节省投资和运行费用。
消防备用发电机组着火时,自然不会再正常工作,电源供应无从谈起,消防泵如何启动呢?对于备用发电机房的消防建议不应再采用由自身电源供应的消防泵,应采用其它更可靠的灭火措施。避免出现下列怪圈:
对一般燃气锅炉房,着火时往往是爆炸,一般的烟感温感难以起到良好的效果,对气源火灾,最有效的灭火手段是关断气源。
3、水喷雾灭火系统Y型过滤器的选用
规范地第4.0.5 条规定应设Y型过滤器。实际上对民用建筑而言,从水泵房到设水喷雾场所门口处(一般将报警阀设在门口处),距离不会太长,并且在水泵吸水管上都装有Y型过滤器,如严格按施工验收规范进行施工,在装设喷头前管网应严格进行水冲洗和气冲洗,管网内不应有过多的杂质,当然多设一个Y型过滤器也是更有利于水质安全。但对管道系统而言,管道一般不会有问题,阀门、过滤器、柔性接头等管配件往往是薄弱环节,在长期的高压下容易出现破损和漏水,对整个系统是不安全的。
该规范规定的4.7目的过滤网有误。根据资料,过滤网的目数值越大表示滤网的孔径越小,一般水泵吸水管上的滤网孔目为16—20目,规范规定报警阀前的滤网孔目为4.0—4.7目,也就是说滤网孔径要大3倍,有何意义?可能是笔误。应该是47目?似乎又太小了,应根据水喷雾喷头的种类和技术要求应严格试验后确定,在没有弄清楚之前,还不如不设为好。
4、自动喷水与消火栓的关系
根据国外经验,自动喷水灭火成功率达95%—100%,从理论上也就是说只要自动喷水系统严格按规范设计、施工和运行管理,设有自动喷水的场所就不再有成灾的火灾。换句话说,消火栓系统也就退到次要位置或该退休了。这也符合技术先进、经济合理的市场经济原理。在普及自动喷水系统的同时,适当减少消火栓系统的工程量是合理的,技术是可行的,对整个国家建设,可以节省大量的建设资金。如按日本的做法,在设有自动喷水系统的建筑物或楼层,消火栓的水枪只保证一股水柱同时到达,用于救生和开辟救火通道,主要的灭火工作应由自动喷水系统负责。
同时,应加强对普通民众的消防教育,对高层建筑内的人员来讲,按照高层建筑火灾等级的分类,规定相应的救灾演习标准,重在“防”,提高全民的防灾意识,比简单一味的强调设计、施工更有实际意义。在这方面我们做的太不够了。以北京为例,不论在单位还是住宅区,几乎没有什么实际上的消防演习和救生训练,真正遇到火灾普通市民缺乏基本的消防知识和逃生经验,往往会造成严重的人员伤亡事故。
5、鉴于时间紧、出图工作量大,在初步设计阶段,对自动喷水灭火系统应允许平面图只表示主要管道和水流指示器的位置,自动喷洒头可不再表示,施工图阶段再详细表示。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liulianaaa
    liulianaaa 沙发
    我也想知道为什么用水量还是按照5L/s来计算,就应该像喷淋一样计算用水量和压力
    2015-06-27 23:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • bvb07
    bvb07 板凳
    只是因为将减压稳压消火栓改为减压孔板,带来问题这样大啊,真的吗,后面专家解释下。。。。
    2015-06-16 17:14:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析建筑消防给水稳压系统的问题

水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。

回帖成功

经验值 +10