发布于:2015-06-08 22:24:08
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
做的柱下独立基础 阶形现浇 二阶 上部结构是框架 四层 基础埋深1.5m 基础高600
基础梁梁底标高和基础底面齐平(可以这样做吗?)
基础梁承受底层墙体的荷载 就是底层墙体是放在基础梁上的
听有人说 可以按“拉弯构件”计算 墙体的荷载视为线荷载作用在梁上 按抗弯计算受弯钢筋 再取柱子所受上部传来轴力较大值的1/10作为拉力 进行抗拉计算并配筋 两个配筋面积加起来再选配钢筋
个人觉得这样好不合理啊
1.梁底标高和基础底面齐平 那梁就算受弯 由于梁底地基反力作用肯定也没多大弯矩作用了吧?
2.所谓的“拉弯构件” 这么算 单纯的取两者之和个人感觉很不合理啊 再说就算合理保守 那钢筋该怎么排布呢?
自己是个很菜很菜的菜鸟 还请高手指点一下 最好给个比较合理的设计方法 感激不尽!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报