土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 暖通专业给建筑专业反提条件常用数据

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据

发布于:2015-06-06 14:08:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1433491457.jpg

一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2)

1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。
二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)
1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2。
三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)
1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。
2.机房面积:
1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m
2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。
四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)
1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。
2.机房面积:
1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m
2)送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。
五、机械防烟
注意:
1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。
2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。
1433491457.jpg

1433491457.jpg

六、全空气空调系统
(一)带热回收装置组合式空气处理机组。
1.服务区域面积:800~1200m2,按照1000m2计算。
2.空调机房面积:48~60m2(8~10m长×6m宽)。
3.排烟机房面积:12m2(4m长×3m宽)
4.净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。
5.新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2。
6.18000m3/h的机组尺寸:4000(长)×1900(宽)×2500(高)。
7.22000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2100(宽)×2800(高)。
8.26000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2300(宽)×2800(高)。
9.33000m3/h的机组尺寸:4650(长)×2500(宽)×3300(高)。
(二)常规组合式空气处理机组。
1.服务区域面积:800~1200m2,按照1000m2计算。
2.空调机房面积:48m2(8m长×6m宽)。
3.排风及排烟机房面积:24m2(6m长×4m宽);两个排风机房垂直安装,一个排烟风机水平安装。
4.净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。
5.新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2。
七、新风空调系统
(一)吊顶或落地式新风处理机组
1.吊顶式新风处理机组(≤4000m3/h)。
建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。
2.落地式新风处理机组(≥5000m3/h)
1)机房最小长度一般为:600+机组长度L+1400;
2)机房最小宽度一般为:1200+机组宽度W+1800;
3)建议给建筑专业反提条件:
对于机组风量在10000m3/h,L=1700,W=1000;机房最小面积一般为3700×4000,本人建议为4000×4200。
(二)带热回收新风处理机组
1.吊顶式新风热回收处理机组(<4000m3/h)。
建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。
2.落地式新风热回收处理机组(≥4000m3/h)
1)机房最小长度一般为:300+机组长度L+1200;
2)机房最小宽度一般为:300+机组宽度W+1200;
3)建议给建筑专业反提条件:
a)对于机组风量在4000~7500m3/h之间,L=1500~1700,W=800~1200;机房最小面积一般为3200×2700,本人建议为4000×3000;
b)对于机组风量在10000~20000m3/h之间,L=2200~2500,W=1200~1500;机房最小面积一般为4000×3000,本人建议为4200×3200。
八、厨房通风及排油烟系统:(排油烟风速8~10米/秒)
九、主要管井面积
(一)住宅建筑
1.高层住宅(大于等于18层,分高、低区)(采暖:600*1500)
1)水暖井:
两户:600×1850;800×1500;1100×1300;
三户:600×2150;800×1800;1100×1600;
四户:600×2450;800×2100;1100×1900;
2)电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;
2.小高层住宅(小于18层,不分高、低区)(采暖:600*1350)
1)水暖井:
两户:600×1650;800×1300;1100×1100;
三户:600×1950;800×1600;1100×1400;
四户:600×2250;800×1900;1100×1700;
2)电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;当电表箱设置于地下层时,对于2~6户,可以为1000×600。
3.多层住宅(不分高、低区)(采暖:600*1350)
1)水暖井:
两户:600×1650;800×1300;1100×1100;
三户:600×1950;800×1600;1100×1400;
四户:600×2250;800×1900;1100×1700;
2)电井:不设置,全部穿管。
(二)公共建筑
1.酒店建筑
1)强电井:5m2;
2)弱电井:6m2;
2.办公建筑
1)强电井:3m2;
2)弱电井:5m2;
1433491458.jpg
十、主要大型设备机房面积及高度
1.制冷机房(含换热间):
1)建筑面积的0.5%~1.0%,通常取0.8%。
2)梁下净高度:对于离心式制冷机、大中型螺杆机4.5~5m
对于活塞式制冷机、小型螺杆机3~4.5m
对于吸收式制冷机4.5~5m
3)楼板吊装孔:(A+0.8)×(B+0.8)
2.换热站:
1)约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%,。
2)梁下净高度:2009版技术措施要求净空高度一般不宜小于3m。本人建议:小型换热站3.6~3.9m;大型换热站3.9~4.5m。
3.锅炉房:
1)按照建筑面积的比例计算
2)按照锅炉房容量及台数计算
3)梁下净高度
锅炉间:≥6T/h以上锅炉一般在6.0m以上;2~6T/h锅炉一般在5m以上。
锅炉辅助间:一般在3.5m以上。
十一、烟囱及主要送、排风口距离
1.机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2009技术措施)
1)进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化带时,不宜小于1m。
2)事故排风的排风口与机械进风系统的进风口的水平距离不应小于20m。当进、排风口的水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。
3)排风管道的排出口高空排放时,宜高出屋脊,排出口的上端高出屋脊的高度一般不得小于下列规定:
a)当排出无毒、无污染气体时,宜高出屋面0.5m。
b)当排出最高允许浓度小于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面3.0m。
c)当排出最高允许浓度大于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面5.0m。
2.机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2003技术措施)
1)当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m。
2)进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m。
3.机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口要求(2006版《建筑设计防火规范》):
1)室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m。
2)当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。
4.燃气、燃油锅炉烟囱:
应按照批准的环境影响报告书要求确定,但不得低于8米,并应满足地方标准的要求。烟囱高度不宜设置过高,以免烟囱抽力过大,使锅炉能耗增加(且不安全)。(注:烟囱高度不够,抽力不够,会导致排烟不出!一般排烟温度180°C,烟囱抽力3.91Pa/m)

1433491457.jpg


1433491457.jpg


1433491457.jpg


1433491458.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1455023129612
    很详细的数据,楼主辛苦了。甲方也可以参考着看。
    2017-02-09 14:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • courageme
    courageme 板凳
    好强大,谢谢分享
    2016-12-22 17:43:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统的自动控制方法探讨

摘 要:以空调水系统为例,简单介绍了空调系统的自动控制原理。并基于暖通空调控制系统中,各参数的不确定性以及模型不精确性,采用模糊PID控制弥补了传统PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整个系统的鲁棒性,并大大降低了空调系统的能耗。关键词:空调系统 PID控制 模糊控制0 引言由于空调系统的设计都是按最不利情况(最大负荷)考虑的,而实际运行时能达到满负荷状况只占10%。如果不对空调的运行设备, 尤其是中央制冷系统进行相应的调节, 那么将会影响整个空调系统的调节品质,浪费能源和费用,并且这些设备也不是在最佳工况下运行, 无法满足对舒适性的要求。现代大型公共建筑多数其中空调、制冷与供热设备占40%。将自动控制用于暖通空调系统已势在必行采用自动控制可以使系统节约10%~15% 的运行费用,有的系统可以高达25%~30%。[1]

回帖成功

经验值 +10