土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一类高层电梯合用前室照明控制

一类高层电梯合用前室照明控制

发布于:2015-06-05 10:10:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
审图提出一类高层电梯合用前室照明应采用节能控制方式,其实我在远离电梯出口处也设计了节能控制方式,但电梯出入口处使用翘板开关,与审图公司沟通,审图提出按《住宅设计规范》8.7.5设计,我提出民规10.8.1第四条,被鄙视!请问大家现在到底采用什么方式,请注明规范出处!我还是想跟审图去商量一下,因为觉得翘板开关比较合理!
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

耐火型电缆如此不堪一击?

中勘协建筑电气分会华南地区学组成立大会电气设计疑难问题研讨会议纪要: 一.新《建规》GB50016-2014 问题 1. 第 10.1.10 条 3 款: “消防配电线路宜与其他配电线路 分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆 ”如何执行?。 “矿物绝缘类不燃性电缆”如何界定?

回帖成功

经验值 +10