请教一下,一个商业建筑,甲方需要满足内部计量要求增加部分计量表,那这种满足内部计量要求的话需要设置什么精度的计量表呢0.5?0.2?,还有互感器的精度怎么确定?还有一个问题就是高压配电室是供电局设计的,每个回路安装了0.5级的多功能表和互感器,这个多功能表能满足内部计费要求吗?求指点
  • hxjjxw
    hxjjxw 沙发
    可以参照GB50063-2008 4.1.2 第三条,第四条的要求,内部计费选择1级或者2级电能表就可以了,对应的互感器请见表4.1.3.