    本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-22 16:51 编辑

    说点小事吧:
    1、因工作关系,经常碰到抢修,工作地点离电源较远,且带来的电缆长了,线路压降大,接触器不能正常工作,其原因都是电机起动时电流大造成的(电机起动起来后没问题),因这事,偶做了一只低电压启动控制箱,让交流接触器在电机起动时工作在直流电源下,电机起动后恢复到交流电源。

    2、常规桥式起重机(俗称行车)的钩子上限位开关的一端线是接在小车滑触线B相下电机接线盒上的,老式滑触线是角钢加一块可移动的铁块(专业名词叫“集电拖”),当这块“集电拖”与角钢接触不是很好时,会出现“钩子下降刚开始时烧B相控制保险”(钩子电机启动电流窜过了B相控制保险),这个故障让偶在当时(35年前)查了3天,因他有时烧,有时不一定烧,现象只是烧B相控制保险,站在行车上看行车什么时候烧保险就用了一天半! 发现每次都是钩子下降时烧,才看图纸分析。处理方法是在“集电拖”的旁边再加一块集电拖,并与原来一块绝缘,把电机B相的线与上限位B相控制线在集电拖上分开,电机的起动电流就不会窜到B相控制保险上去了。

    3、有个朋友在公司里分到一套改造房,装修时墙上预埋开关盒,为了方便开关房间里的灯,需要三个地方控制(床的两边和房门口各装一只开关),帮助他的电工想不出中间一只开关用什么型号,也不知道需要几根线,确实市场上也买不到这种开关,来找偶,偶画了一个图,让朋友自己去买,找到一家买松下电器的商店,告诉他没现货,有了也要120元(RMB)一只! 回过头来再找偶,偶跑到另一朋友的厂里(做配电箱的),让他给偶一只双平板中间空隙很小的“双联双控开关”,并把二个开关的“平板”用胶水粘起来,第二天胶水干了,给接到那开关盒上,OK。
    2015-05-22 16:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于住宅进线应该使用什么电器的疑问?

《住宅建筑电气设计规范》中:6.2.2 住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里。这个是不是意思说:住宅的电气进线,如果住宅用电的各总箱,应该设一个隔离开关呢?但我看很多设计人员做的是,只用了一个断路器?这个怎么考虑呢?求解答。