土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤,欢迎大家来围观

高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤,欢迎大家来围观

发布于:2015-05-22 08:31:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气成套行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤:




一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于 5ma.




二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行 ; 跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。




三、避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于 ]50.




四、避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于。 .35m .35 底座对地不得小于 2.5m ,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。




五、避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于 100mm 。为防止松动 . 最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于 16mm ,铝线截面不得小于 25mm.




六、避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。