土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【每周一议】高层普通住宅自喷与消火栓系统如何合用?

【每周一议】高层普通住宅自喷与消火栓系统如何合用?

发布于:2015-05-21 16:27:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]



对于高度小于100m的建筑,其地下室设有车库、一二F为商场、3~32F为住宅的一类高层,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版),以下简称《喷规》,普通住宅仅在走道设有自喷,因喷头少(一般2~5个),独立设置自喷系统不经济,能否与室内消火栓系统合用,为同行所关切。

一、消防管道水力计算图式


计算结果详表2




表1. 最不利点计算流量分配表


表2. 消防水力计算表


表3. 镀锌钢管年投资表


表4. 钢塑复合管(涂塑)年投资表



二、自喷系统火灾危险等级与作用面积


三、自喷与消火栓合设系统探讨

1、合设系统可靠性更高


2、自喷可利用消火栓系统分区及减压


3、合设系统的改进措施


四、合设系统的经济性


自喷与消火栓系统合用,自喷与消火栓系统既是独立的,也是统一的;合用系统不仅是可行的,也是合理的;同时消防管道采用钢塑复合管,减小了管径,延长了寿命,管网投资是积极的,也是经济的。因经验有限,难免有不足的地方,如有异议,可跟帖探讨!


全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • 哥曾经也帅过
    不错的资料,学习了~
    2015-07-01 10:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • wx910011408
    wx910011408 板凳
    谢谢分享...........
    2015-06-27 13:41:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于新消防规范消防水池取水口

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014, 4 .3.7 条,消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。如果消防水池底标高与室外地面高差大于6m了,是不是可以不用设置了?审图竟然提出都得上,我感觉不用上,想听听大家看法!谢谢。

回帖成功

经验值 +10