土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 喷淋系统的报警阀组有几个信号阀,大家来说说呢

喷淋系统的报警阀组有几个信号阀,大家来说说呢

发布于:2015-05-18 09:27:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
喷淋系统的报警阀组在14X505-1中只看到一个信号阀,别的图集中看到此处有两个信号阀,不知到底是几个?



水流指示器和信号阀也能共用一个输入模块——不说试水环节,若有报警的话,值班人员看到报警信号的第一个反应,无法判断是阀门关闭还被是水流指示器动作。需要再看喷淋消防泵是否启动,然后才能作出判断。

现在的好多值班人员,发现火情,一筹莫展。丁主编编制新《火规》的很多消防新理念,是将就现状,无视消防安全知识,就当大家什么都不懂来定设计原则和设计规定。能这么编规范规定吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消控室火灾报警主机配电用啥样的断路器?

GB 50116-2013 10.1.4条 要求火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流保护和过负荷保护装置。因此选用单电磁脱扣的单相微型断路器可以吗? JGJ 16-2008 7.6.4条要求“对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过载保护应作用于信号而不应切断电源。”(该条被收录到 工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分-2013年版)目前我还没有找到可以过载报警的单电磁脱扣微断。用塑壳断路器,使用3208i 过载报警不跳闸 脱扣器,直接一相可以吗?