在CFG桩地基土方开挖过程中,桩间土开挖不可避免的出现断桩情况,之后就是补桩、验槽的工序,有两个疑问请教各位经验丰富的同行:
1、断桩数对于总桩数是否有断桩率的规范要求?即断桩率超过多少就要采取措施,断桩率不超过可以按常规补桩进行。
2、对于补桩的时间,是在验槽前进行还是验槽后进行?断桩是否同样在验槽时查验?

谢谢~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • laotang1984
    laotang1984 沙发
    cfg桩一般用于地基处理,常用于复合地基
    在桩基验收的时候,会一起看一下基坑条件,看是否能够进行下一步褥垫层施工
    第二个 断桩的问题
    对于CFG这样的刚性桩来说 是很常见的
    因为一般断桩部分都比较浅 常见在几十公分到一米多
    是可以采用接桩处理的
    需要注意的是 接桩的工艺
    需要把断桩部位打凿成锅底形 冲洗干净后 涂刷混凝土界面剂
    最后再浇筑混凝土即可