土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厨房操作间设备 加漏电保护 用几级的

厨房操作间设备 加漏电保护 用几级的

发布于:2015-05-07 17:34:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做一个厨房操作间设备用电 包括一些380V的电烤箱 蒸锅 电饼铛的供电 ,这些设备反正没法插插座都是直接接线,出线断路器用的漏电保护型的,但是这种三相漏电保护器是用3极的还是4极的,请指导一下,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    如果你的这些电热设备需要用N导体,比如,控制回路以及局部照明等,就不能选择三极的漏电断路器 ,必须选择3P+N的。
    2015-05-07 18:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • xie0316
    xie0316 板凳
    漏电保护有3极开关吗?用在那些场合?
    2015-05-07 17:38:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类大型综合商业楼全套电气施工图纸共计44张

一类大型综合商业楼全套电气施工图纸共计44张

回帖成功

经验值 +10