土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台雨水立管是否要设置“阻火圈”

阳台雨水立管是否要设置“阻火圈”

发布于:2015-04-30 13:58:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 14:00 编辑

2.jpg

个人拙见:
阻火圈设置的目的是某一层着火不危及上层或下层的住户,编写规范组始终围绕这一点来确定哪些地方该放阻火圈,哪些地方可以不放。大于或等于110管径的UPVC管子在封闭的室内(有门或者窗封闭的房间)必须要设置阻火圈,而一套房阳台部分不是封闭的,一般阳台在未交付业主之前建筑方面都是做一个栏杆,假如某一层着火火势会随着阳台往上层或者下层住户内蔓延,
所以阳台上的雨水立管可以不做阻火圈,这条文是否有出现过

一套房内一般有2个卫生间、1个厨房、1-2个阳台,封闭室内就涉及到N根管道,每套房的阻火圈成本价就是2.5元/个*6根=15元
,一个工程假设986户,那得要1.5万的成本。请问这不许阻火圈安装的支出在哪个文件会体现(标书、预算),假如没地方体现阻火圈肯定得跟甲方交涉,要么不安装阻火圈,要么计算这阻火圈安装的造价。

以下为一套房的室内立管,除去阳台和设备平台的立管,室内大于或等于110的UPVC管就是6根(两个卫生间),NL冷凝管管径小于110就不需要安装阻火圈。

3.jpg

2.jpg


3.jpg

全部回复(99 )

只看楼主 我来说两句
  • 最终还错过
    开放式阳台不做,封闭式的要做
    2017-09-18 16:54:18

    回复 举报
    赞同1
  • 久顺防火材料

    阻火圈在什么情况下需要安装,多大的规格的管道才可以安装:

    1,给水管道不需要安装阻火圈

    2,排水管道阻火圈安装在立管上,一般每层一个

    3,排水主干管经过防火分区处

    4,排水分层水平干管较长时,和立管的结合处

    5.,阻火圈的规格一般DN70及其以上管道安装

    阻火圈99.jpg

    2022-02-06 10:14:06

    回复 举报
    赞同0