土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路隔离器应该是并接还是串接?有图有矛盾,望讨论!

短路隔离器应该是并接还是串接?有图有矛盾,望讨论!

发布于:2015-04-21 16:24:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一副图为14x505-1火灾自动报警规范图示上的图集做法。
第二幅图为百度上找到的某一款短路隔离器接线图,从图上看它将短路隔离器串接于一个回路当中。
请问这两种做法都可以吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 范范范小明
    hanzhg54 发表于 2015-4-23 22:16 电路原理中串联和并联的概念在这里不能简单理解。第一图的隔离器和隔离器是并联关系,说明说的很明白,“ …总线为环形构架的,是不是出主机和入主机的位置都必须要加短路隔离器
    2015-08-10 17:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • 静安寺听
    静安寺听 板凳
    谁知风雪 发表于 2015-4-23 21:10 第一幅图是串接吗?你看第一幅图片左边注:第二条,短路隔离器应并联接于报警总线和电源总线上。被楼主上面说“短路隔离器串接于一个回路当中”误导了,短路隔离器对于他后面保护的设备肯定是串进去的。如果说的是隔离器与隔离器之间那是并联的。楼主可以找一下《建筑电气》2014年第9期,里面有一篇文章解读短路隔离器。