土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室的N线和PE线接的是同个接地系统吗?如果不是,那分别接哪里?

全部回答(10 )

  • lingxuct
    站在用电负荷侧看问题,N线应该当作带电线路,不宜研究在什么地方接地!N线是从变压器二次绕组的中性点接出来的!!!

    只有当你检查变压器安装维护的怎么样时,才需要测量“工作接地的接地电阻是否合格”,也没必要研究“从哪个接地装置引接的”。
    2015-04-13 17:07:13 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    small谷 发表于 2015-4-13 14:17 10/0.4kV,这样说,变压器的中性点接地,低压柜的N线,PE线,是接在一个接地网吗?你还是没有说明是运行啥接地系统!还是那句话,如果是TN-S系统,N和PE是一个接地系统!
    2015-04-13 16:12:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10