发布于:2015-04-03 09:16:03
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
一、 地漏的水封
《
建筑给水排水设计规范
》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定“
地漏
的顶面
标高
应低于地面5~10mm,
地漏
水封
深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止
水封
被破坏后污水管道内的有害气体窜入
室内污染
室内
环境卫生
。但是在
给排水
设计说明中很少有人提及,建设及
施工单位
为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼
层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排
油烟机
打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。
二、 排水
塑料管道
噪音较大
随着普通排水
铸铁管
道的淘汰,
排水管道
普遍使用
塑料管道
,但是普通
UPVC管
道的排水噪音要比
铸铁管
高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇
楼板
的隔音效果较差,住户能明显感觉到
排水管道
的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,
管材
考虑新型降噪产品。芯层发泡
UPVC管
道和UPVC
螺旋管
则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊
吸声材料
,噪音低于排水
铸铁管
。各种
管材
(Φ110mm)噪声水平比较:
UPVC管
58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db。(测试地点位于距离管道一米处,
排水量
为2.7L/S,环境噪声42db。)
三、 吸
气阀
的应用
设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出
屋面
的情况,此时只能加大排水
管径
增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸
气阀
即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用:
1. 替代室外通气帽,建筑
屋面
干净美观。
2. 替代环形
通气管
及通气立管,节约空间。
3. 替代器具透气管,保护水封。
4. 作为排水
检查口
,便于疏通管道。
该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。
四、 排水支管户内检修
由
于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于
楼板
下,居民装修时破坏管道及
防水层
。因此,卫生间应设
计成
下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,
防水层
设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。为了减少下沉空间,可以选用后排水
坐便器
及多通道地漏,卫生间
吊顶
后的高度能保证2.40米左右。
五、
坐便器排水口
位置
目前
坐便器
的型号规格较多,下
排水口
的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。我们在回访中,好多居民抱怨坐便器
排水口
距墙面距离不够,选择便器时颇费周折。有的工程由于设计没有注明
洁具
间距,施工人员将排
水口
偏向中间甩口,导致住户无法安装
淋浴房
。综合多个厂家的产品样本,排
水口
距墙面的距离为305毫米,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,住户反映较好。另外,
施工图
纸应有各种
卫生洁具
的定位尺寸。
六、 空调凝结水的处理
随着生活水平的提高,家庭安装多台空调比较普遍,无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷,设计时应充分考虑多数住户的生活习惯,预留空调板并设计凝结水排水管。排水管应设专用管道并散流至附近
雨水口
,不宜直接接入雨
水井
。曾经发生过雨
水井
堵塞造成合用管道内雨水沿凝结水管倒灌进入底层住户的悲剧。
七、 水表出户的问题
随着居民对私密性和安全性的重视,
水表
出户甚至出楼
势在必行
,远传
水表
、卡式水表的出现也为水表出户创造了条件。
1)可以在一层设置独立对外开门的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管,互不影响。
2)结合暖气分户计量
管道井
,将分户给水立管布置井内,室外设置水表池。
3)在休息平台设
管道井
,将分户水表及管道集中排列。
4)户内设置水表,采用远传或卡式水表。
5)
南方地区
由于不必考虑保温,
地下水位
较高的原因,可以采用地上式安装。
为便于抄表,上述方案均应设置
数据采集器
,显示于建筑物
外墙
或物业中心。
八、 给水管道减
压降
噪
住宅中双卫的设置已经比较普遍,厨卫距离铰远,管线加长,有的设计人员仍然将进户管道设
计成
DN20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压力较高,约为0.30~0.40Mpa,三层以下的管道压力较高,水流过快引起管道接近共振产生颤动和噪声,用水高峰还会影响顶部楼层的供水。建议分户水管采用DN25,设置
可曲挠橡胶接头
,低层部分设置减压装置(
减压阀
、
减压孔板
、节流塞等)。
九、 七层住宅干式消火栓的必要性
按照《建筑设计防火规范》条文说明中的解释,不超过七层的
普通住宅
可以不设消火栓系统。北方某城市消防局从安
全角
度考虑要求设置消火栓,但是自来水公司为了防止消防水回流污染生活用水不给接市政管道,实际上成了干式消火栓系统。发生火灾时由
消防车
通过
水泵接合器
向
室内消火栓
供水,或者直接由
消防车
供水扑灭火灾。本人认为这种情况下的干式消火栓可以取消,因为发生火灾的前10分钟内
消防车
尚未到达,消火栓内无水无法由居民展开自救,等消防车到达后,
消防队员
可以直接从消防车接水龙带取水灭火,随着消防设备的更新,对于七层住宅完全可以从室外灭火。如前所述,干式消火栓系统成了一种投资的浪费,因此可以不设干式消火栓或者设置湿式消火栓,为了防止回流污染可以设置
止回阀
和防污隔断阀。
十、 二次供水
的水质
二次供水
的传统做法是水池和水箱联合供水,在水箱出水管前设消毒装置,生活水池或水箱一般与
消防水池
或水箱合用。实际运行中,有的
物业公司
疏于管理,消毒设备的运行并不能达到设计效果。由于消防管道系统内水为
死水
,每月
消防水泵
巡检时,部分
死水
流入贮水池,消防管道与生活水箱及水池均连通,水体中细菌会
交叉感染
。设计中将生活与
消防水池
(箱)分开设置,根据市政供水情况区别对待:供水不可靠的工程,底层设置大容量
不锈钢水箱
,出水消毒后由变频供水设备分区减压供水;双路供水的工程底层仅设置小容量
不锈钢水箱
贮存2小时生活用水量,由恒压变频供水设备分区减压水。若建筑物要求稳定的
水压
,则在屋顶设置小容量水箱(1~2小时用水量)进行稳压,由于水滞留时间短,可以不设消毒设备。这样大大降低了水质污染的几率,运行效果良好。
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报