如图所示,图中防震缝宽度怎么取?
我专负认为按15m纯框架结构取100,但又不保险,再加上50,取150。
我认为严格按规范,应取120m剪力墙结构(因为框架裙房,仍然是剪力墙结构的一部分)来确定防震缝宽度,算出来312.5mm,又太大了,结构水平位移上大下小,明显不合理。
但专负按纯框架,我觉得缺乏依据。防震缝宽度考察的是中大震下的结构位移问题。大震下剪力墙刚度退化,整个楼的剪力在底部传给框架裙房,其位移很有可能比纯框架大得多。
请问大家,这个问题你怎么看?


QQ截图20150330230150.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jinying198
    jinying198 沙发
    取150应该没有太大的异议,如果碰到固执的审图大爷,肯定找100的麻烦
    2015-04-01 15:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • light88
    light88 板凳
    貌似在朱总的微博上也看到了
    2015-04-01 12:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多