土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 研究A2/O脱氮除磷时有些疑问,求大神解惑

研究A2/O脱氮除磷时有些疑问,求大神解惑

发布于:2015-02-13 15:01:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前段时间看书上介绍脱氮除磷的工艺(A2/O),结合自己所在公司做的工程,有些疑问希望各路大神给予解惑:
1.关于释磷,该工艺好氧池后面是有沉淀池的,功能应该是出水沉淀、含磷污泥回流至厌氧进行释磷、排放剩余含磷污泥。而我公司好氧池后面是个气浮,污泥回流直接是从好氧池底部回流至厌氧,这样做还能释磷吗??


2.工艺前段的厌氧这个我不知道怎么定义,我们公司的工程一般是UASB+兼/缺氧+生物接触氧化池+沉淀池,不知道这工艺能否算作A2/O?UASB能否算作厌氧,沉淀池回流至UASB的污泥能否在其中释磷??


3.厌氧和缺氧不能在一个构筑物内进行的原因(释磷和脱氮一起进行)??


4.关于脱氮,脱氮一定要是从好氧池回流至缺氧吗,可不可以从沉淀池回流至缺氧,有什么区别吗?如果是从沉淀池回流至缺氧是不是也发生释磷了?


问题有点多有点乱抱歉。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1422585718971
    1.气浮去除SS的同时也可以化学除磷。污泥回流直接从好氧池底部回流至厌氧,这样做也可以释磷,只是控制不好可会导致厌氧池溶氧升高。
    2.UASB属于厌氧处理,不过是以去除高浓度的COD为目的。水.处.理问题可到环-保-通进行探讨。
    3.厌氧释磷,缺氧反硝化脱氮,两个系统中细菌对氧化还原电位要求不同,不能在一个构筑物内进行。
    4.可以从沉淀池回流至缺氧。释磷就困难了,缺氧氧化还原电位偏高。
    2015-03-05 08:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • azen000
    azen000 板凳
    UASB 是除COD的 AA/O是脱氮除磷 注意回流量的控制 还有就是碱度
    2015-02-28 11:44:28

    回复 举报
    赞同0