土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再发一遍:室内消火栓流量和消火栓布置数量疑惑

再发一遍:室内消火栓流量和消火栓布置数量疑惑

发布于:2015-01-31 15:48:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
昨日发贴,到今天都没有审核,不等了,再发一次。
消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖通陈生
    暖通陈生 沙发
    我觉的应该是厂房的要求更严格一些,一般的按照有两股充实水柱同时到达就可以,但是大于5000立的丙类厂房要同时使用4个消防水枪。但是他这个每根竖管最小流量为15L/S是什么意思?
    2017-09-21 16:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • zh0000z
    zh0000z 板凳
    我的理解是这样,面积大的或者楼层高的火灾危险性大的这些建筑,结合楼上理解,每个消火栓出水量5L/s,每个竖管考虑上下上层,所以就可以解释的通那些数字规律了。
    2017-03-24 17:07:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的帖子怎么还没审核?

昨日我发的帖子到今天都没有审核完,什么情况?我等着各位的指教呢。

回帖成功

经验值 +10