只看楼主 我来说两句 抢板凳1.不过不会冷冻,估计是做湿式系统;
2.自喷规范6.1.2 闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
3.可按照自喷规范的规定来布置,供热间里面是干什么的?热交换站?你看下自喷规范后面附录看下危险等级对照一下看看给那个接近,按照喷规的要求布置吧