真实案例,开拓你的视野,PT了炸3套,血的教训,终身生难忘,一下回到解放前

发布于:2015-01-16 19:34:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xzkun218 于 2015-2-3 23:21 编辑

一二次图在后面,图片够多的

PT运行三个月后相继爆炸

PT烧坏初步推出有两种可能 , 一:电网一次系统发生严重谐振(包括互感器)致使一相熔断器熔断引发一系列故障 ; 二 :闭口三角形接法在系统不平衡时会产生环流引发过热。

结论:下不了结论,请大伙分析那种可能性大。



昨天又烧坏2套,昨天那2台经发现与二次侧接地线无关
经解剖,PT一二次线圈完好,二次侧周围包裹也没有烧坏,AC相互感器烧坏裂开,B相没有开裂,A、C、B一次及二次,二次间绝缘已破坏。0.5A熔断器三相全部烧毁,二次熔断器侧没有烧毁,排除二次侧短路原因。消谐器已烧坏。