土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 重力输水下游加压站水池阀门能关吗
大家好,我们有一座水厂,水处理后靠重力输送到20公里的地方,有一个加压站和水池。我想知道如果水池满后,能否靠水池阀门井的阀门关闭输水。如果关闭,感觉上游一直靠重力,管道压力会很大,担心管道安全。而且关闭阀门时,上游管网会安全吗?请教各位大侠指点

全部回答(1 )

  • supperboy
    可以关闭的,这个要看你末端采取的什么类型的阀门,还有关阀时间的长短。但是如果关阀时间太短会引起关阀水锤,如果关阀时间足够长,水锤升压能控制到很小。升压值的大小可以通过水锤计算软件模拟计算得出 ,有需要可以加我QQ601706683,大家相互交流一下
    2015-01-24 12:20:24 来自 PC 评论 举报