土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个不是普通梁(弯矩只在上部出现)而引起的思考以及个人总结

一个不是普通梁(弯矩只在上部出现)而引起的思考以及个人总结

发布于:2015-01-12 14:16:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 jinyesterday 于 2015-1-17 10:54 编辑

引言: 最近做了个小办公楼时,在查看梁的内力时发现中间一跨只在上部有弯矩,之前有遇到过,没怎么多想,有图有真相,建筑图 1.png弯矩图 2.png由于有充足的 时间,我寻找其原,用三跨简单的力学模型求其弯矩图, 4N6]}ONC9B2[8V[6F}U[YPH.png ,用结构力学求解器和结构静力手册,得出,两端支座是简支时N小于等于0.8时,就会出现中间跨只上部有弯矩,而两端是固结时大概在0.7时出现类似的情况,取中间值0.75.也就是说当中间跨的跨度是相邻跨的0.7倍时就会出现此跨梁只有负弯矩。这有点类似悬挑梁的受力形式,而又不同于悬挑梁,那么我们该注意点什么呢,我翻看了101图集 4.png 在中间跨的承受负弯矩的负筋的长度为L/4,由于中间跨只有负弯矩,那么此跨梁的上部纵筋必有足够的通常筋,而支座处负筋也有一定的长度,那么因此总结如下:一,建议此跨梁全跨加密,只因比相邻的梁的线刚度要小。二,注意此跨的配筋率的问题,可能超过2%,箍筋的直径要加大一级。三,当N在2/3(两边支座都需要1/3长度)和0.75之间时,梁上部纵筋要有足够的通常筋,要满足最小受拉筋的配筋率。四,当N小于2/3时,此跨梁的上部通常筋应从支座处直接拉通,取两边的支座的较大值拉通,像下面的配筋是不合理的 70JH_LYRF(Y7}GR{74Y8]P3.png 虽然满足satwee数据,但不合理,下图是合理的 6.png ,这是我们应该注意的地方。






1.png


4.png


2.png


4N6]}ONC9B2[8V[6F}U[YPH.png


70JH_LYRF(Y7}GR{74Y8]P3.png


6.png

全部回复(127 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    说的不错,我也来看看。
    2017-04-17 09:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • water0522
    water0522 板凳
    这类问题经常遇到,我也是这么处理的
    2016-05-12 12:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计锚固长度与施工问题

当次梁与主梁采用刚接形式连接时,其锚固长度是0.6lab。当主梁与次梁采用铰接连接是,其锚固长度是0.35lab。请问大家 1. 在建模的时候,在主梁与次梁连接的地方是否做成铰接,为什么《高规》55页写着,框架主体结构除个别部位外,不应采用铰接。 2.如果真的出现图纸上设计的锚固长度大于梁宽怎么处理在施工时。此时的锚固长度=水平段+弯折后的锚固长度?垂直 段的15d又应该怎么理解此时。