版主:滴血雄鹰回复(不足之处还请大家补充):


1、目的不同:平时送排风的目的是消除余热、余湿及有害物质;而消防送排风的目的是防烟和排烟,防烟即维持该区域一定正压,保证要求无法侵入,排烟是及时地把烟气排掉,保证人员正常疏散;


2、设计风速不同:平时送排风是常开的,考虑到噪音和运行费用问题,控制风速一般不大于10m/s。而消防送排风是消防启动,一般控制金属风管风速不得大于20m/s,土建风管不得大于15m/s;


3、风量计算方法不同:平时送排风一般是按换气次数计算,不同房间换气次数不相同,也有按稀释方程计算。防排烟一般按单位面积计算 ,单位面积的排烟量是相同的(地下室车库也按换气次数计算);


4、防火阀设置温度不同:排风的防火阀温度设置为70℃。消防送风为 70℃,排烟为280℃ 。