消防水池距顶板距离有要求吗?
消防水池距顶板距离有要求吗?
消防水池距顶板距离有要求吗?
发布于
2014-12-17 17:37:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
水无常形
有要求,以方便人员通过为原则,净空不宜小于0.7米,最小不能小于0.5m,省得出现伤亡事故后别人找你算帐。
2014-12-18 09:41:18
来自 PC
评论
举报
rijiansheji
可参照GB50974中5.2.6.4条。设水箱顶有人孔时,净空不应小于0.8米,以便人行。
2014-12-23 11:56:23
来自 PC