土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 麻烦大家帮我看下这个配电箱系统图

麻烦大家帮我看下这个配电箱系统图

发布于:2014-12-04 17:40:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 sc8038125 于 2014-12-4 19:13 编辑

7}DOXA6[4A(H9Y@YGYI7JLA.png WE1上下两根线是双回路供电的意思吗 ?如果是,那WE2也是四根线,是不是不双回路啊? 还是画错了 WE2应该是3根线啊?

7}DOXA6[4A(H9Y@YGYI7JLA.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • linxwn
    linxwn 沙发
    上面的图纸有问题 WE1出线4根,接空开SH201之后,接触器A16接充电线把
    WE2只有三根。除非要求备用1根
    2015-06-17 14:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhang982868
    zhang982868 板凳
    那个4是指4芯电缆,因为照明220V,要有零线,WE1下面那根只是并联出一根火线,给泳池临时照明用,零线应该共用。同理WE2只是4芯电缆。双回路供电是指前面那两个25A开关。
    2015-03-21 12:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管从室内出室外 穿过一层大梁 开槽 分享(图片+视频)

视频建议用“完美解码”播放器播放,不然会出现视频图像倒置。完美解码播放器会自动纠正。

回帖成功

经验值 +10