土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》学习之——水锤消除器

《消规》学习之——水锤消除器

发布于:2014-12-04 16:45:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 22:11 编辑

一、《消规》有关 水锤 的规定:
5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵 水锤 压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的 水锤 压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵 水锤 的技术措施。停泵 水锤 消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:
01.png

Δ p = ρ cv (5.5.11-1)
式中:△p —— 水锤 最大压力(Pa);
ρ —— 水的密度(kg/m3);
c —— 水击波的传播速度(m/s);
v —— 管道中水流速度(m/s);
c 0 —— 水中声波的传播速度,宜取c 0 =1435m/s(压强0.10MPa~2.50MPa,水温10℃);
K —— 水的体积弹性模量,宜取K =2.1×109Pa;
E —— 管道的材料弹性模量,钢管E =20.6×1010Pa,铸铁管E =9.8×1010Pa,钢丝网骨架塑料(PE)复合管E =6.5×1010Pa;
d i —— 管道的公称直径(mm);
δ —— 管道壁厚(mm)。
8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用 水锤 消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用 水锤 消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设 水锤 消除设施。
13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:
……
2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、 水锤 消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
……
6 消防水泵停泵时, 水锤 消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;

二、水锤的计算:
1. 手工计算:以 DN100 普通钢管(管道计算内径 105mm ,壁厚 4.5mm ),流量 q=20L/S=0.02m 3 /S 为例计算:
002.png 1
其中
v=q/A=0.02/A=0.02*4/ π d 2 =80/3.14*0.105 2 =2.31m/s

003.png
代入式( 1 )Δ p=1000*1295.48*2.31=2992558.8Pa=2.99Mpa
2. 利用小软件计算,推荐一款不错的软件 GPS_TOOLS ,由 @liuwei8001 (感谢刘卫)制作,里面有很多小工具,现在最新版 GPS_Tools4.5.9 有需要的可以到 http://bbs.co188.com/thread-9030445-1-1.html 下载:

004.png


利用软件计算普通钢管在不同流量的水锤MPa






5L/S
10 L/S
15 L/S
20 L/S
25 L/S
30 L/S
40 L/S
DN100
0.74
1.47
2.21
2.94
——
——
——
DN125
——
——
——
2.10
2.62
——
——
DN150
——
——
——
——
——
2.20
2.93
注:因取值管道壁厚不同等原因,水锤计算值略有差异,影响不大


01.png


002.png


003.png


004.png

全部回复(284 )

只看楼主 我来说两句
  • heroli2005
    heroli2005 沙发
    图集15S509第83页:

    1.水锤消除止回阀是指带有水锤消除功能的止回阀,如缓闭止回阀。

    2.水锤消除止回阀与水锤消除器不必同时设置。

    2018-07-13 10:42:13

    回复 举报
    赞同1
  • xinmojingwen
    xinmojingwen 板凳

    很值得学习的资料 多谢楼主

    2020-10-21 08:22:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂区室外区域,任一地方也需要两个室外消火栓保护吗?

厂区室外区域,任一地方也需要两个室外消火栓保护吗?

回帖成功

经验值 +10